高压试验变压器容量选择计算公式
来源:电工天下时间:2020-08-04 09:47:33 作者:老电工手机版>>
有关高压试验变压器容量的选择计算公式,标称试验变压器容量Pn的确定公式,对于不同的试验电压Vn,选择适当的安全系数k,被测试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。
高压试验变压器容量的计算公式
标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=kVn2WCt10-9
式中:
Pn-标称试验变压器容量(kVA);
k -安全系数;
Vn-试验变压器的额定输出高压的有效值(kV);
W -角频率,W=2πf,f为试验电源的频率;
Ct-被试品的电容量(PF)。
对于不同的试验电压Vn,选择适当的安全系数k,标称试验电压较低时,k值可取高一些;以下列出不同的试验电压Vn,所选用的安全系数k值,供参考:
Vn=50~100kV k=4;
Vn=150~300kV k=3;
Vn≥300kV k=2;
Vn≥1MV k=1。
被测试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,应由设备的类型而定。
典型数据如下:
棒形或悬式绝缘子 几十微法;
电压互感器 200~500PF;
分级套管 100~1000PF;
电力变压器<1000kVA ~1000PF;
电力变压器>1000kVA 1000~10000PF;
高压电力电缆和油浸纸绝缘 250~300PF/m;
气体绝缘 ~60PF/m;
封闭变电站,SF6气体绝缘 100~10000PF。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明
三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
变压器附件的检修方法详解
有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器的运行分接档位的使用方法
关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
变压器分接头档位计算公式与方法
关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
用行灯变压器升压或降压方法
用行灯变压器升压或降压方法,有时因网路电压长期较低或者因夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见下图。
时间:2022-06-01 21:06:34