变压器检修周期的安全规定
来源:电工天下时间:2018-02-23 13:38:27 作者:老电工手机版>>
变压器检修周期的安全规定
1、新变压器在投入运行后的5年内和以后每隔10年左右应大修一次。
2、全密封变压器或制造厂另有规定者,在经过试验与检查判定内部有故障或本体严重渗漏油时应进行大修,找准变压器渗漏的原因,然后针对性地做好防渗漏处理工作。
3、主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可提前安排大修。
4、附属装置的检修周期,保护装置和测温装置按有关规程要求进行;2级油泵解体检查1~2年进行一次,4级油泵解体检查2~3年进行一次;风扇解体检查1~2年进行一次;净油器中吸附剂的更换,根据油质化验结果确定更换;自动装置及控制回路的检验,一般每年一次;水冷却器的检修一般1~2年进行一次。
5、变压器小修一般1年1次,安装在2~3级污秽等级地区的变压器,根据现场运行规程规定确定清扫周期。
相关文章
变压器附件的检修方法详解
有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器套管检修的几点要求
大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器冷却装置的检修要求
有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
变压器大修和小修周期是多少
为了确保变压器的持续稳定运行,必须加强变压器的巡检与维修工作,那么变压器大修和小修周期是多少,具体参考如下:变压器大修周期一般在10年以上,变压器小修1-3年一次。
时间:2022-08-08 11:02:54
逆变器的使用注意事项,14条安全使用规定要牢记
在使用逆变器时,与使用其它电器设备一样,一定要按使用规定与要求来,这里总结了逆变器的14条使用注意事项,每一条使用规定都必须牢记在心,才能保证逆变器的正确及安全使用。
时间:2020-10-22 09:58:40
- 上一篇:变压器正常运行的主要巡视内容
- 下一篇:变压器运行中异常高热的重点部位