为了确保变压器的持续稳定运行,必须加强变压器的巡检与维修工作,那么变压器大修和小修周期是多少,具体参考如下:

1、变压器大修周期

运行中的变压器大修周期按DL/T573-2010《电力变压器检修导则》规定如下:

变压器大修和小修周期是多少

(1)变压器大修周期一般在10年以上,变压器在运行中发生故障,或者在预防性试验时发现异常,根据需要提前进行吊芯检修。

(2)根据变压器的结构特点和制造情况,运行中受到穿越性短路故障电流的冲击情况,以及日常负荷情况和历次电气试验及油化验分析数据等情况,可以酌情安排提前大修或延长大修间隔时间,例如全密封变压器一般只在本体严重漏油或判定内部有故障时才进行大修。

(3)变压器的有载分接开关达到制造厂规定的操作次数后,或发现存在缺陷时,应对有载分接开关进行大修。

2、变压器小修周期

变压器小修1-3年一次。对安装在特别污秽环境的变压器,可以根据具体情况适当增加小修次数。 

变压器大修周期是多少

变压器大修周期是多少?变压器检修周期及质量标准

关于变压器的大修周期的知识,变压器多久大修一次,变压器如何规定大修周期,变压器的大修项目有哪些,以什么样的质量标准来检验变压器的大修工作是否按规定完成。

变压器的大修与小修的内容

变压器的大修与小修的内容有哪些?

变压器的大修与小修的内容有哪些?有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修

相关文章
  • 变压器现场小修的主要内容

    变压器现场小修的主要内容

    变压器运行中的小故障主要有箱件冷却器等的渗漏油、油标、防爆筒玻璃的破裂;风扇故障停运等。变压器的害类小故障应引起重视,及时检修解决,对变压器外部的此类小故障,一般能在现场检修,故称为现场小修。

    时间:2022-09-10 11:21:02

  • 高压电机绕组接地故障检测维修方法

    高压电机绕组接地故障检测维修方法障

    有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。

    时间:2020-05-17 18:49:10

  • 常规变压器的大修内容的质量要求(图文)

    常规变压器的大修内容的质量要求

    常规变压器的大修内容的质量要求对变压器进行大修,需要做充足的准备工作,在变压器大修完成后,还需要做完备的大修后试验项目,以保证变压器大修工作的质量,那么变压器的

    时间:2019-04-02 10:17:37

  • 变压器的大修与小修的内容有哪些?

    变压器的大修与小修的内容有哪些?

    变压器的大修与小修的内容有哪些?有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修

    时间:2019-04-02 10:17:34

  • 变压器大修后的试验项目有哪些?(图文)

    变压器大修后的试验项目有哪些?

    对变压器大修,需要做各项准备工作,比如变压器大修后的试验项目,变压器大修要做的电气性能试验项目有哪些,新安装或大修后的变压器投入运行前应做哪些试验等。

    时间:2018-07-09 06:11:47

  • 变压器大修周期是多少?变压器检修周期及质量标准(图文)

    变压器大修周期是多少?变压器检修周期及质量标准

    关于变压器的大修周期的知识,变压器多久大修一次,变压器如何规定大修周期,变压器的大修项目有哪些,以什么样的质量标准来检验变压器的大修工作是否按规定完成。

    时间:2017-07-22 22:25:17

  • 变压器怎么大修,变压器大修主要项目有哪些?

    变压器怎么大修,变压器大修主要项目有哪些?

    说到变压器的维修检查,就要说说变压器大修这件事了,变压器大修时的主要项目有哪些,变压器大修是件繁重而复杂的工作,变压器大修周期一般为五年,大修内容也是很多。

    时间:2017-07-22 22:13:05

  • 变压器大修前的主要准备工作有哪些?

    变压器大修前的主要准备工作有哪些?

    变压器大修,需要做各种各样的准备工作,变压器检修大修前的准备工作有哪些,准备工作做的越充分,在大修时出现的意外状况就会越好,对于变压器的大修工作及后续试验项目都是有帮助的。

    时间:2017-07-22 19:35:31

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有