电动机的二种机械故障
来源:电工天下时间:2020-02-15 10:32:50 作者:老电工手机版>>
本文介绍了电动机的二种机械故障,在电动机的使用过程中,影响电动机启动与运行的因素,除了电气故障外,还有机械方面的故障,一起来了解下。
电动机的机械故障
电动机除电气故障影响启动和运行外,机械故障同样是一个不可忽视的因素。
一般电动机的二种机械故障:
1、小容量电动机
机械部分不灵活或被其他杂物卡住,使启动困难,并发出嗡嗡声。
2、中小型异步电动机
长时间没有按时更换润滑油,使轴承干磨,甚至损坏轴衬。
另外,定子与转子相碰、固定螺丝松动、负载过重和其他杂物卡住等,都会造成启动困难,甚至无法启动。
电动机机械故障的多种类型
电动机在机械方面有扫膛、振动、轴承过热、损坏等故障。
异步电动机定、转子之间气隙很小,容易导致定、转子之间相碰。
一般由于端盖轴室内孔磨损或端盖止口与机座止口磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴引起扫膛。
振动应先区分是电动机本身引起的,还是传动装置不良所造成的,或机械负载端传递过来的,而后针对具体情况进行排除。
属于电动机本身引起的振动,多数是由于转子动平衡不好,以及轴承不良,转轴弯曲,或端盖、机座、转子不同轴,或者电动机安装地基不平,安装不到位,紧固件松动造成的。振动会产生噪声,还会产生额外负荷。
电动机在通电后发现转速无力很慢时,分析其原因有多方面,电容起动式电动机是否电容器容量不足漏电严重,电源电压过低,或者是鼠笼转子铝条部分有
严重事故缩孔、断条等情况,特别是洗衣机电动机经常起动和正反交替运转,使转了铝条的感应电流大而使电磁力增大,均会产生转了铝条断裂,从而导致运转慢无力问题,严重时使转子发热和产生电火花而烧坏定了绕组线包。
以上就是电动机在机械方面的几种故障,以及产生故障的原因,希望对大家有所帮助。
相关文章ABB直流调速器的二类常见故障问题

有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
时间:2022-04-28 20:13:03
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器的五类常见故障问题

在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
时间:2021-12-30 06:17:15
一文看懂起重电机的机械特性曲线

起重电机的机械特性曲线,起重电机在转子回路中串接许多电阻,使得电机电流不因堵转而大增,由此保护电机,这种特性叫做电动机机械特性的硬度。
时间:2021-12-28 10:10:46
电机软启动器的五类常见故障

在电机中常用到软启动器,由于各种原因引起的软启动器故障问题,也很是让人头疼,那么电机软启动器的常见故障有哪些,比如电动机起不来、可控硅烧毁等故障问题,下面一起来看下。
时间:2021-12-24 12:34:30
软启动器发热故障的常见原因

软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
- 上一篇:电机的六类常见故障现象及原因
- 下一篇:单相异步电机维护保养的六个要点