电动机空载特性试验目的与试验方法
来源:电工天下时间:2019-11-13 09:15:13 作者:老电工手机版>>
有关电动机空载特性试验目的与试验方法,电动机不带负载,在定子绕组上加额定电压,测其空载电流和空载损耗,试验方法步骤与注意事项。
电动机空载特性试验
电动机空载特性试验是指电动机不带负载,在定子绕组上加额定电压,测其空载电流和空载损耗的试验。
一、试验目的
通过空载特性试验,可检查电动机的内部接线和匝数是否正确,电机气隙、铁芯质量、机械安装质量是否良好等。
交接试验标准规定,交接时进行电动机空载转动检查和空载电流测定;预防试验规程规定,在必要时才进行电动机的空转检查并测定空载电流和空载损耗。
二、试验方法
(1)试验前的准备
1)检查电动机绕组接线应正确。
2)电动机的绝缘试验应合格。
3)用手转动电动机转子,应转动灵活、无异常现象。
(2)试验接线:电动机空载特性试验接线如图6—6所示。
三、试验步骤
1)接好线,各仪表量程选择适当。
2)合上开关S1,S2,将电流互感器的二次侧短路。
3)合上电源开关S,给电动机加上三相堆成额定电压,使其在空载下起动。
4)电动机转速正常运作一段时间后,拉开开关S1、S2,读取各仪表指示值。
5)如需测录空载特性曲线,应使用可调电压的电源供电,电压从1.3Ua逐渐下降,测不同电压下空载电流和功率,直到不能再低为止。
四、注意事项
1)试验前应做短时空转检查,规程规定一般不少于1h。检查各部分运转是否正常,待各部分温度稳定后再进行试验,以取得稳定的空载特性。
2)预防性试验时,仅对电动机有怀疑时才测量空载电流;3kV以下的电动机仅测量空载电流,不测量空载损耗。
3)力求试验电压三相对称、稳定,以保证试验结果的准确。 来自:电工天下
4)试验电压应为电机额定电压,当相差不超过±3%时,可按下式换算成额定电压下的数值。
五、试验结果分析
空载试验时,要求电动机转动正常,空载电流自行规定。一般在额定电压下,正常的电动机空载电流约为额定电流的20%~50%,空载损耗约为额定功率的3%~8%。
三相电源电压对称时,额定电压下的三相空载电流应平衡,任一相与平均值的差值不应大于10%。若差值较大,表明被试电动机内部存在三相匝数不等或定子与转子间的气隙不均匀等缺陷。
预防性试验规程还规定,额定电压下的空载损耗值不得超过原来值的50%。
相关文章
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
一文看懂起重电机的机械特性曲线
起重电机的机械特性曲线,起重电机在转子回路中串接许多电阻,使得电机电流不因堵转而大增,由此保护电机,这种特性叫做电动机机械特性的硬度。
时间:2021-12-28 10:10:46
三相异步电动机转矩公式与机械特性曲线
有关三相异步电动机转矩与机械特性的知识,详细介绍了三相异步电动机的转矩公式,三相异步电动机的机械特性曲线,三相异步电动机的三个重要转矩:额定转矩、最大转矩与起动转矩。
时间:2020-12-08 06:14:13
三相异步电动机空载电流偏大怎么办
三相异步电动机空载电流偏大的问题,异步电动机空载电流偏大的原因与处理方法,包括电源电压偏高,转子装错,铁芯导磁性能差,轴承损坏等。
时间:2020-08-12 10:16:49
异步电动机工作特性曲线_启动电流曲线图
异步电动机工作特性曲线,同步转速到临界转速之间的稳定工作区,异步电动机的工作区,电流曲线与功率因数曲线,异步电动机启动过程中临界转差与最大转矩的关系。
时间:2020-01-15 10:50:36
潜水泵电机绕组修复后的试验内容
潜水泵电机绕组修复后的试验内容,包括潜水泵的直流电阻和绝缘试验、耐压和负载试验、空载试验、制动试验,以及机械检查等。
时间:2020-01-14 09:26:04
电动机机械特性与电路参数的关系
有关电动机机械特性与电路参数的关系,机械特性与电压的关系计算公式与示意图,供大家参考。
时间:2020-01-13 09:35:11
- 上一篇:过载保护器的工作原理与主要参数
- 下一篇:三相异步电动机空载试验损耗的方法图解