什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
来源:电工天下时间:2022-06-23 08:55:48 作者:老电工手机版>>
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?
回答:
题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
如果电机在正常工作时,它的工作电流机等于空载电流,就说明出现问题了。

拖动功率太小?电流忽落不计?这是不可能的,除非一点电工基础知识都没有的人,或者临时急用,才可能这么做。
曾经碰过到这一类的故障问题:5.5Kw4极电机拖动4吋混流水泵,通电后电机各方面都正常,水泵也正常,就是不出水。测量电机工作电流,几乎等于空载电流4.4A。
于是,用钳形电流表卡住电源线再次启动,这时发现电流表指针突然指向50A瞬间又回到4.4A,找过多个电工进行维修处理,均没有彻底解决,那么问题究竟出在哪里?
把电机拆开抽出转子,一人掌住皮带轮,另一人用力转动转子,发现问题是转子在轴上转动。
因此,启动时电流表指向50A,水泵刚想出水,负载加重,转子和轴脱接,无法拖动水泵正常运转,就会出现上述情况。
相关文章绕线电机和鼠笼电机有什么区别

三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流无刷电机通电后不转怎么办?

直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
- 上一篇:三角接线电机头尾已乱,怎么确定头尾?
- 下一篇:电机一个线圈设置两个接线端是什么原因





