延长电磁阀寿命与提高电磁阀可靠性的方法
来源:电工天下时间:2020-03-01 15:22:03 作者:老电工手机版>>
有关延长电磁阀寿命与提高电磁阀可靠性的方法,如何正确选用电磁阀才能延长电磁阀使用寿命和提高电磁阀使用可靠性,需要了解电磁阀工作流体的性质,搞清电磁阀工作流体的压力和流量,选好电磁阀工作电源等。
延长电磁阀寿命的方法
电磁阀常用于水、油、蒸汽、气体等介质的切断,其结构简单、电磁阀价格适中,应用很广泛。
如何正确选用电磁阀才能延长电磁阀使用寿命和提高电磁阀使用可靠性?电工天下小编结合电磁阀现场应用分享电磁阀选型和使用经验,帮助大家最大限度延长电磁阀寿命和提高电磁阀可靠性。
1、了解电磁阀工作流体的性质
工作流体的性质决定了电磁阀的类型,因此应根据介质的特性选择相应的电磁阀,如用于水和用于蒸汽的电磁阀就不相同。流体性质包括:温度、压力、黏度、腐蚀性等;对于温度高的流体,就不能使用常温电磁阀,否则其使用寿命将大大缩短,严重时甚至会损坏。
当管道中流体含有微粒等杂质时,应选用膜片式电磁阀。电磁阀允许液体黏度一般在20mm2/s以下,应向电磁阀制造厂查询,大于50mm2/s时应专门订货。
一般电磁阀对流体的清洁度要求较高,流体清洁度不高时可在电磁阀前安装过滤器。
2、搞清电磁阀工作流体的压力和流量
选择的电磁阀额定工作压力太高,会增加投资但选择的额定工作压力太低,或接近实际的介质压力,在工作中电磁阀因材料的强度不够,会造成事故。
除安全问题外,工作压力的选择还与电磁阀能否正常工作有关。工作压力一般用最高与最低的上、下限来确定它的可靠工作范围。否则电磁阀受介质压力的影响将无法可靠工作。
介质流量大小关系到电磁阀选择时的通径或阀座尺寸。如果所选电磁阀口径过大,会造成经济上的浪费,增加安装费用,但口径选小了问题也多,如会限制管道中应通过的流量,并造成较大的压力损失使得系统的控制作用减小,使系统的控制精度下降或失控。
工作压差是指电磁阀能可靠开、关的阀入口与出口间的压力差,是电磁阀能否正常工作的关键,也是选择时首要考虑的问题,可根据工艺管路条件等参数,再结合电磁阀的选型样本来进行选择。
3、选好电磁阀工作电源
电磁阀的工作电源有直流和交流之分,在使用电磁阀时必须注意。否则,直流电磁阀接入了交流电源,其电磁吸力很小导致无法工作;如果交流电磁阀接入了直流电源,就会出现电流过大使线圈温度升高把电磁阀烧坏。
电磁阀的供电电源应与铭牌上的额定电压相符,因为电源电压过高,会使电磁阀电流过大而温升异常,且电磁吸力太大导致冲击力过大,而影响阀的可靠性。如果电源电压过低,则电磁阀电磁吸力下降过多,会影响到开阀能力,其难以可靠工作。
相关文章
碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:44:05
换了碳罐电磁阀会不会省油
有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。
时间:2022-06-06 05:41:18
碳罐电磁阀一直吸气什么原因
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。
时间:2022-06-06 05:40:11
碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:38:55
碳罐电磁阀损坏的五大症状
有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:37:40
碳罐电磁阀的电压低怎么办
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。
时间:2022-06-06 05:36:39
冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因
有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:34:57
汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。
时间:2022-06-05 21:14:19
- 上一篇:如何判断电磁阀好坏?
- 下一篇:VE分配泵断油电磁阀工作电路与原理图解