变频器跳闸故障的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2015-07-22 20:14:46 作者:老电工手机版>>
变频器跳闸故障的原因与处理方法
一、过电流跳闸导致跳闸
起动时,一升速就跳闸,说明过电流十分严重,应查看有否负载短路、接地、工作机械卡堵、传动损坏、电动机起动转矩过小、以及根本起不动、变频器逆变桥已损坏。
运行中跳闸引起的原因有升速设定时间过短、降速时间设定过短、转矩补偿(V/f 比)设定太大,造成低速过电流、热继电器调整不当,动作电流设定太小也可引起过电流动作。
二、过电压导致跳闸
电源电压过高、降速时间设定过短、降速过程中制动单元没有工作或制动单元放电太慢,即制动电阻太大。变频器内部过电压保护电路有故障会引起过电压。
三、欠电压导致跳闸
电源电压过低、电源缺相、整流桥有一相故障,变频器内部欠电压保护电路故障也会引起欠电压。
相关文章
变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析
有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。
时间:2021-01-12 14:17:16
断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素
有关断路器老跳闸的问题,断路器正常,使用电器时老跳闸,这里从三个因素不分析断路器发生频繁跳闸的原因,有遇到这个问题的朋友参考下。
时间:2021-01-12 14:14:11
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因
漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
时间:2020-12-24 06:22:23
零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?
有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。
时间:2020-11-15 09:32:21
电容器开关跳闸检查与处理方法
有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。
时间:2020-03-11 10:15:42
abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施
有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。
时间:2020-03-11 10:09:21
变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析
变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。
时间:2020-03-11 10:06:22
变频器多次跳闸记录怎么查?
有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。
时间:2020-03-11 10:05:19