变频器过载跳闸原因与检查方法
来源:电工天下时间:2019-11-29 09:55:44 作者:老电工手机版>>
有关变频器过载跳闸的原因,变频器是否过载的检查方法,机械负荷过重,三相电压不平衡,误动作均是导致变频器过载跳闸的原因,应检查电动机是否发热,检查电动机侧三相电压是否平衡等。
变频器过载跳闸
电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。
过载:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。
一、变频器过载的原因
1、机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
2、三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一 相电流)。
3、误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
二、变频器是否过载的检查方法
1、检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。
如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。(电工技术之家 www.dgjs123.com)这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。
如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
2、检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。
如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:
如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
相关文章
变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析
有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。
时间:2021-01-12 14:17:16
断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素
有关断路器老跳闸的问题,断路器正常,使用电器时老跳闸,这里从三个因素不分析断路器发生频繁跳闸的原因,有遇到这个问题的朋友参考下。
时间:2021-01-12 14:14:11
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因
漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
时间:2020-12-24 06:22:23
零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?
有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。
时间:2020-11-15 09:32:21
电容器开关跳闸检查与处理方法
有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。
时间:2020-03-11 10:15:42
abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施
有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。
时间:2020-03-11 10:09:21
变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析
变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。
时间:2020-03-11 10:06:22
变频器多次跳闸记录怎么查?
有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。
时间:2020-03-11 10:05:19