压力低闭锁重合闸怎么操作 压力低时为什么闭锁重合闸
电工天下【电工总结】 编辑:小电工 发布时间:2017-01-11 07:52:08
压力低闭锁重合闸,参考图:
一,压力低闭锁重合闸怎么操作
压力低启动压力低继电器,压力继电器接点串在合闸回路,同时一对接点对重合闸进行放电闭锁重合,还有接点启动信号发信。
(分为气压低告警和气压低闭锁,气压低闭锁禁止操作)
二,附,压力低时为什么要闭锁重合闸?
压力低的时候为什么要闭锁重合闸?压力低闭锁重合和压力低闭锁合闸并接至操作回路的时候对保护有什么影响?
压力低闭锁重合是为了防止开关压力低,造成损坏。由上级保护及断路器来切除。
断路器靠SF6气体来灭弧,压力低影响灭弧能力,所以如果故障后重合闸动作再合闸,合于故障又要分闸,断路器可能分不了(灭不了弧,造成开关爆炸)。
一方面开关在压力低的情况下合闸会进一步降低开关内部的绝缘性能,甚至发生绝缘击穿,一方面如果开关合闸成功,还来不及打压的情况下发生故障,线路保护动作,出口,开关无法正常跳开,开关失灵保护动作,扩大事故的范围。
恐断路器开端能力低下塞!