低压验电笔口诀与使用方法
来源:电工天下时间:2019-11-03 07:01:59 作者:老电工手机版>>
低压验电笔的用法,使用低压验电笔判断交流电与直流电,判断直流电正负极,判断直流电源正负极接地,判断同相与异相,低压验电笔主要用于检查500伏以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。
低压验电笔口诀与使用方法
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500伏以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。
一、判断交流电与直流电
1、电笔判断交直流,交流明亮直流暗;
2、交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
使用验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;但在末确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。来自:电工技术之家
二、判断直流电正负极
1、电笔判断正负极,观察氖管要心细;
2、前端明亮是负极,后端明亮为正极。
测试注意:电源电压为110伏及以上;若人与大地绝缘,一只手触电源任一极,另一只手持电笔,验电笔金属头触及被测电源另一极,氖管的前端极发亮,所测触的电源是负极;若氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极。
三、判断直流电源正负极接地
1、电笔前端闪亮光,正极接地有故障;
2、亮光靠近手握端,接地故障在负极。
发电厂和变电所的直流系统,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;(www.dgjs123.com)若发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;发亮点在靠近手握的一端,则是负极接地。
四、判断同相与异相
判断两线相同异,两手各持笔?电笔 一支,两脚与地相绝缘,两笔各触一根线,用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380 220伏供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路造成误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支即可。
相关文章
钳形电流表的8个使用口诀,简单实用的钳形电流表操作口诀
有关钳形电流表的常用口诀,共有8个使用口诀,主要包括使用钳形电流表时应遵守的安全规程,正确使用钳形电流表,钳形电流表测量三相三线电流的技巧等,一起来学习下。
时间:2021-04-05 06:59:35
高压验电器的正确使用方法
有关高压验电器的使用方法,确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级,验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,掌握高压验电器的正确使用方法很有必要。
时间:2020-07-21 14:12:28
高压验电器怎么用,高压验电器使用注意事项
有关高压验电器的使用方法,高压验电器怎么用,使用高压验电器进行验电时,必须认真执行操作监护制,验电时操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,高压验电器使用注意事项切记在心。
时间:2020-07-21 14:12:26
低压电缆的绝缘电阻的合格值是多少
有关低压电缆的知识,低压电缆的绝缘电阻为多少算合格,与电缆的长度有没有关系,当电缆长度为500米时,或大于500米时,绝缘电阻值多少为合格,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:20:22
低压验电器(验电笔)的结构与原理图解
有关验电笔的结构与工作原理,低压验电器又称测电笔,是一种低压验电器,用来检验导线及设备是否带电,是电工的必备工具之一。
时间:2020-04-06 19:20:38
高压验电器的检测与使用方法
高压验电器的检测与使用方法,在使用高压验电器时,应先对信号仪进行自检,将信号仪固定在伸缩绝缘杆上,拉出绝缘杆至较紧状态,6KV、10KV的高压验电器,不使用绝缘杆,用作220V低压验电器使用。
时间:2019-12-24 09:56:57
- 上一篇:摇表测量电缆电阻的注意事项
- 下一篇:钳形电流表怎么测量交流电流?