高压验电器怎么用,高压验电器使用注意事项
来源:电工天下时间:2020-07-21 14:12:26 作者:老电工手机版>>
有关高压验电器的使用方法,高压验电器怎么用,使用高压验电器进行验电时,必须认真执行操作监护制,验电时操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,高压验电器使用注意事项切记在心。
高压验电器的使用方法
一、高压验电器怎么用
高压验电器主要用来检验设备对地电压在250V以上的高压电气设备。
目前,广泛采用的有发光型、声光型、风车式三种类型。高压验电器一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。
绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分系指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同。
在使用高压验电器进行验电时,首先必须认真执行操作监护制,一人操作,一人监护。操作者在前,监护人在后。
使用验电器时,必须注意其额定电压要和被测电气设备的电压等级相适应,否则可能会危及操作人员的人身安全或造成错误判断。
验电时,操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,防止跨步电压或接触电压对人体的伤害。
操作者应手握罩护环以下的握手部分,先在有电设备上进行检验。检验时,应渐渐地移近带电设备至发光或发声止,以验证验电器的完好性。
然后,再在需要进行验电的设备上检测。同杆架设的多层线路验电时,应先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。
注意,在使用高压验电笔验电前,一定要认真阅读使用说明书,检查一下试验是否超周期、外表是否损坏、破伤。
例如,GDY型高压电风验电器在从包中取出时,首先应观察电转指示器叶片是否有脱轴现象,警报是否发出音响,脱轴者不得使用,然后将电转指示器在手中轻轻摇晃,其叶片应稍有摆动,证明良好,然后检查报警部分,证明音响良好。
对于GSY型系列高压声光型验电器在操作前应对指示器进行自检试验,才能将指示器旋转固定在操作杆上,并将操作杆拉伸至规定长度,再作一次自检后才能进行。注意,高压验电器不能检测直流电压。
在保管和运输中,不要使其强烈振动或受冲击,不准擅自调整拆装,凡有雨雪等影响绝缘性能的环境,一定不能使用。不要把它放在露天烈日下暴晒,应保存在干燥通风处,不要用带腐蚀性的化学溶剂和洗涤剂进行擦拭或接触。
二、高压验电器的使用注意事项
1、选用工作电压与被测设备额定电压相符且试验合格有效的验电器。
2、验电器的存放,应保存在干燥通风处,严防受潮。
3、每隔半年试验一次。
4、验电器应按电压等级统一编号,每个电压等级的验电器现场至少保持2支。
5、在停电设备上验电,应严格执行验电。三步骤4,且必须在设备进出线两侧各相分别验电,以防出现—侧或其中一相带电而未被发现的意外情况。
6、验电时,验电器不应装接地线,除非在木梯、木杆上验电。不接地不能指示者,才可装接地线。
相关文章
高压验电器的正确使用方法
有关高压验电器的使用方法,确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级,验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,掌握高压验电器的正确使用方法很有必要。
时间:2020-07-21 14:12:28
低压验电器(验电笔)的结构与原理图解
有关验电笔的结构与工作原理,低压验电器又称测电笔,是一种低压验电器,用来检验导线及设备是否带电,是电工的必备工具之一。
时间:2020-04-06 19:20:38
数字高压表误差检定方法详解
有关数字高压表误差检定方法,如何检测数字高压表的误差,根据数字高压表检定规程要求,基本误差检定一般采用直接比较法,包括误差的检定法,采用高压分压器作标准器检定等。
时间:2020-01-10 06:35:40
高压验电器的检测与使用方法
高压验电器的检测与使用方法,在使用高压验电器时,应先对信号仪进行自检,将信号仪固定在伸缩绝缘杆上,拉出绝缘杆至较紧状态,6KV、10KV的高压验电器,不使用绝缘杆,用作220V低压验电器使用。
时间:2019-12-24 09:56:57
- 上一篇:高压验电器的检测与使用方法
- 下一篇:常用电工仪表分类符号及测量方法