用好测电笔必备13个口诀,测电笔使用不求人
来源:电工天下时间:2020-04-06 19:13:08 作者:老电工手机版>>
如何来用好测电笔,除了实践经验外,还要掌握一定的使用口诀,电工天下小编总结了用好测电笔必备13个口诀,学会这些口诀的使用,测电笔使用不再求别人。
测电笔的13个口诀
1、检验灯校验单相插座
单相二百二插座,常分两孔和三孔。两孔左中右为相,左中右相上为地。
单相二百二插座,跨接检验灯校验。左中右相接验灯,灯亮正常则正确。断路故障灯不亮,接触不良灯闪烁。
三孔插座加测试,右相上地灯也亮,左中上地灯不亮,否则接线不正确。
2、正确使用数显感应测电笔
数显感应测电笔,正确握法测检法。食指按笔尾顶端,拇指中指无名指,捏塑料杆中上部,拇指兼顾按电极。
数值显示屏背光,朝向自己便观察。拇指按直接测检,触及被测裸导体。按感应断点测检,触及带外皮导线。
区别相线中性线,查找相线断芯点。
3、检验灯校验照明安装工程
照明工程竣工后,常用检验灯校验。断开所有灯开关,拔取相线熔体管。熔断器上下桩头,跨接大功率验灯。
接通电源总开关,验灯串联电路里。线路正常灯不亮,灯亮必有短路处。排除故障再校验,直至线路无短路。
校验支路各盏灯,分别闭合灯开关。支路短路验灯亮,断线故障灯不亮。验灯发出暗淡光,被验灯亮则正常。
关灯校验第二盏,同理同法校各灯。
4、百瓦检验灯校验单相电能表
测校单相电能表,百瓦灯泡走一圈。常数去除三万六,理论时间单位秒。
实测理论时间差,误差百分之二好。实多理少走字少,实少理多走字多。
5、灯泡核相法检查三相四线电能表接线
三相四线电能表,接线检查核相法。两盏检验灯串联,两引出线跨触点:某元件电压端子,该相电流电源线。
灯亮说明接错线,电压电流不同相。接线正确灯不亮,电压电流是同相。
6、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒
国产单相电能表,一进一出式接线。验灯两条引出线,一个线头先接地,另头触及表端子,右边进线和出线。
接线正确灯不亮,灯亮相零线颠倒。
7、检验灯检测日光灯管的好坏
日光灯管之好坏,检验灯检验判定。灯管端脚串验灯,跨接二百二电源。灯亮灯管又辉光,被测灯管端尚好。
灯管无辉光管端,灯丝电子消耗尽。反复触及等不亮,管端灯丝已断路。
8、检验灯检测日光灯的镇流器好坏
日光灯显不正常,检测镇流器好坏。镇流器串检验灯,跨接二百二电源。灯光暗淡红橙色,镇流器内无故障。
亮近正常有短路,不亮断线或脱焊。
9、检验灯测判电源变压器绕组有匝间短路
电源变压器绕组,匝间短路很难判。二次绕组断负荷,一次绕组串验灯。跨接二百二电源,匝间短路灯较亮。
灯丝微红不发亮,绕组正常无短路。
10、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行
电动机断相运行,检验灯逐相检测。接通电源接触器,或熔断器上下侧。验灯跨触灯不亮,被测电源相正常。
灯丝发红发暗光,触头烧毛熔丝断。
11、检验灯监测封闭式三相电热器电阻丝烧断故障
封闭三相电热器,电阻丝烧断监测。星形接法中性点,接地线间接验灯。三相电阻丝正常,验灯一点也不亮。
灯丝发红暗淡亮,一相电阻丝烧断。灯泡亮度达正常,两相电阻丝烧断。
12、检验灯判别静电与漏电
设备外壳电笔测,氖管发亮有电压。带电部位大地间,跨接验灯来判断。验灯不亮是静电,灯亮不熄为漏电。
13、检验灯检测低压电动机的绝缘状况
低压电动机绝缘,检验灯粗略检测。控制电机接触器,验灯跨触上下侧。灯泡一点也不亮,电动机绝缘良好。
灯丝微红轻损坏,亮度正常严重坏。
相关文章
LCR电桥测电容用什么档位
在使用LCR电桥测量电容时,一般都是用欧姆挡。以下是测量电感、电容与电阻时,对LCR电容档位的选择要求:电感测试:设定为L档,选择测试频率,测试夹具夹好电感,3秒钟后读数,即为所测电感值。
时间:2022-05-08 08:09:53
电桥法测电阻的原理是什么
电桥法测电阻的原理是什么,电桥电路是电磁测量中电路连接的一种基本方式,其测试灵敏,测量准确,使用方便,已在生产中得到了广泛应用。
时间:2022-05-08 08:00:45
钳形电流表的8个使用口诀,简单实用的钳形电流表操作口诀
有关钳形电流表的常用口诀,共有8个使用口诀,主要包括使用钳形电流表时应遵守的安全规程,正确使用钳形电流表,钳形电流表测量三相三线电流的技巧等,一起来学习下。
时间:2021-04-05 06:59:35
高压验电器的正确使用方法
有关高压验电器的使用方法,确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级,验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,掌握高压验电器的正确使用方法很有必要。
时间:2020-07-21 14:12:28
高压验电器怎么用,高压验电器使用注意事项
有关高压验电器的使用方法,高压验电器怎么用,使用高压验电器进行验电时,必须认真执行操作监护制,验电时操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,高压验电器使用注意事项切记在心。
时间:2020-07-21 14:12:26
测电笔的几种握笔方法,测电笔的使用注意事项
有关测电笔的用法,这里介绍下测电笔(验电笔)的握笔方法,手指触及笔尾的金属部分,使氖管小窗背光且朝自己,此为正确的握笔方法,验电笔的使用注意事项,一起来看下。
时间:2020-04-06 19:26:46
低压验电器(验电笔)的结构与原理图解
有关验电笔的结构与工作原理,低压验电器又称测电笔,是一种低压验电器,用来检验导线及设备是否带电,是电工的必备工具之一。
时间:2020-04-06 19:20:38
万用表测量交流工作电压,万用表交流电压档测电压
万用表的用途广泛,可以用万用表来测量电压与电流,这里介绍下万用表测量交流工作电压的方法,测量时将万用表置于交流电压档,适用于工作频率比较低的IC,测量结果只是近似值。
时间:2020-01-04 10:29:46
- 上一篇:低压验电器(验电笔)的结构与原理图解
- 下一篇:试电笔(测电笔)的十大口诀