低压停电检查培训内容与技能考核
来源:电工天下时间:2022-08-19 14:41:21 作者:老电工手机版>>
有关低压停电检查的培训内容与技能考核,包括低压停电检查的工器具、材料的选择和作用,低压停电检查的操作步骤、技术规范及工艺要求,以及低压停电检查的安全措施与注意事项。
低压停电检查培训内容与技能考核
1、培训内容
1.1 低压停电检查的工器具、材料的选择和作用;
1.2 工器具的使用和检查;
1.3 低压停电检查的操作步骤、技术规范及工艺要求;
1.4 安全措施和注意事项;(防人身触电、防感应电触电)
1.5 判断低压电能表的实际接线类型。
2、技能考核标准
工种:电能表修校工(现场修校) 岗位:工作班成员
考核时限 60min 题分 100
试题正文
低压用户现场停电检查
需要说明的问题和要求
1、明确线路已停电,工作地段两端接地线已经挂好。2、考评员现场提供接线方式种类。
工具、材料、设备场地
1、验电器2、接地线3、钢丝钳4、螺丝起(一字、十字)5、尖嘴钳6、剥线钳7、连接导线等。
作业方法 停电作业
人员组成 二人独立完成
评分标准 序号 项目名称 质量要求 满分 扣分
1、检修前准备 15
1.1 工具、材料 工具、材料齐全 5 工具、材料准备不齐全,一项扣1—2分。
1.2 着装、安全帽 着装合理、安全帽佩戴正确 5 着装不合理,安全帽佩带不正确,扣1—3分。
1.3 连接导线 连接导线齐全 5 连接导线不齐全,少一根扣1分。
2、安全措施及注意事项:15
2.1 防人身触电 1、在工作中,注意力集中。2、操作人员穿绝缘鞋,站在绝缘物上。 5 个人安全保护措施不到位一项扣1—2分,不按照要求一次扣1—2分。
2.2 防感应电触电 严格执行停电、验电、挂接地线制度。 10 不验电、挂接地线扣5分,验电、挂接地线顺序错误扣2-3分。
3、操作方法及程序:50
3.1 接线和检查 现场按照计量方式接线(互感器二次线分色安装)和检查,正确无误。 20 接线错误,不得分;导线连接不紧,一相扣2分;布局不合理,扣2分;各连接导线未做到横平竖直,一相扣2分;导线接头金属部分外露,扣5分。
3.2 回路导通试验 用万用表电阻档测量电流、电压回路是否完好接线正确、连接可靠. 10 漏一项扣2分。
3.3 收尾过程 将联合接线盒连片打在运行状态,完善记录及加封。 10 记录缺一项扣2分;未加铅封,一处扣2分;未打在运行状态扣3分。
3.4 工作结束、清理现场 清理工具,检查作业现场,工作结束。 10 不清点现场,不及时履行工作终结手续扣1—5分;工作单填写错误或涂改,一处扣2分。
4、安全文明工作,办理工作结束 20
安全文明生产:
1、安全工作,严格执行安全工作规程 10 违反安全工作规程,扣1—5分。
2、文明工作,环境清洁,无野蛮作业 10 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,扣1—5分,工具使用不当每次扣2分。
注:出现人身、设备事故取消考核。
相关文章
用户侧多功能检测仪表图片及电气符号
用户侧多功能检测仪表图片及电气符号,如下图:二次系统元件:多功能检测仪表。主要功能:综合检测电流、电压、功率等电力参数,并进行电能统计。
时间:2022-01-10 06:12:24
钳形电流表检测三相异步电机空载电流故障问题
钳形电流表的几个使用案例,如何用钳形电流表测三相异步电机空载电流故障,这里以工作中的三个例子,教大家用钳形表判断电机空载故障的方法。
时间:2020-08-12 10:27:40
高压验电器的正确使用方法
有关高压验电器的使用方法,确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级,验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,掌握高压验电器的正确使用方法很有必要。
时间:2020-07-21 14:12:28
高压验电器怎么用,高压验电器使用注意事项
有关高压验电器的使用方法,高压验电器怎么用,使用高压验电器进行验电时,必须认真执行操作监护制,验电时操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,高压验电器使用注意事项切记在心。
时间:2020-07-21 14:12:26
低压验电器(验电笔)的结构与原理图解
有关验电笔的结构与工作原理,低压验电器又称测电笔,是一种低压验电器,用来检验导线及设备是否带电,是电工的必备工具之一。
时间:2020-04-06 19:20:38
数字高压表误差检定方法详解
有关数字高压表误差检定方法,如何检测数字高压表的误差,根据数字高压表检定规程要求,基本误差检定一般采用直接比较法,包括误差的检定法,采用高压分压器作标准器检定等。
时间:2020-01-10 06:35:40
钳形电流表怎么检查电机绕组有无匝间短路?
使用钳形电流表检查电机绕组有无匝间短路问题的方法,用钳形电流表小量程,套入被检查线路,如读数下降,则说明有短路匝存在。
时间:2019-12-24 10:13:30
高压验电器的检测与使用方法
高压验电器的检测与使用方法,在使用高压验电器时,应先对信号仪进行自检,将信号仪固定在伸缩绝缘杆上,拉出绝缘杆至较紧状态,6KV、10KV的高压验电器,不使用绝缘杆,用作220V低压验电器使用。
时间:2019-12-24 09:56:57