传感器与AI模块接线图
来源:电工天下时间:2021-07-19 09:34:29 作者:老电工手机版>>
有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
传感器与AI模块接线图
模拟量与模拟量模块,分享一引起模拟量的问题与解决方法。
一、模拟量模块SF灯亮
西门子模拟量输入模块我用的最多是6ES7311-7KF02-0AB0,应用于钢厂的热处理线,主要是监测压力,流量,水位等。记得刚出道时去钢厂调试一套热处理线,当时此模块是安装在一个ET200组成的DP从站柜内,硬件组态下载进去后,SF灯长亮,查阅相关手册才知道SF灯亮表明硬件故障。
后来逐步排查,才解决问题,是量程卡所插的方向与硬件组态中的设置不一致导致。项目交工后,自己请教了下总工程师,总结了一下,对于模块出现SF灯亮的可能原因如下:
1、模块所需24VDC电源未正确接入(经常碰见)
2、前连接器未插到位(在钢厂协助过用户解决通信问题时碰见)
3、总线连接器未连好
4、量程卡所插的方向与硬件组态中的设置不一致(经常碰见)
5、有硬件中断或者诊断中断产生(断线、超限)等,这种情况未碰见过。
二、读出的模拟量值超限
plc在线监控FC105块,通道中的读出7FFF上溢值或者8000下溢值的现象。模块也是6ES7311-7KF02-0AB0,应用于铜厂的污水处理,主要是监测压力,PH,液位,温度等。
有次监控值出现是8000,经检查发现是外部的测温度传感器断线了。还有次监控值出现是7FFF,用户不停地催着我解决,头大了,根本不知道如何解决。当时系统外部的接线完全满足模块要求,仍然出现超限,就致电西门子热线,工程师给出的原因说有可能是信号源接地不好、信号电缆敷设过程中有电磁干扰等原因造成模块M-与Mana间电势差过大,让我逐个排除,听了答复后,当时就觉得和没说一样,只局限于在理论分析上,没有实际的解决之道。后来找客户协商,重新做接地,还是没有解决!后来总工程师告诉我,加了个有源隔离器,才得以解决。
模拟量,重点在于模拟量在使用过程中一定要注意它的使用规范,与它所连接的变送器是几线制?是有源的还是无源的?是隔离的还是非隔离的?具体可参看西门子技术专家崔工所写的抓住一点,模拟量接线问题迎刃而解的故事,受益匪浅,醍醐灌顶。
传感器与AI模块连接接线示意图:
相关文章
变频器接线图与参数设定方法
一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解
有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图
如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析
三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图
西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解
分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图
分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
三相电表接线图中N接零线对吗?
有电工朋友问三相电表接线图中N接什么线,三相电表接线图中的N是接零线吗?三相电表接线的N是接零线,L1 /L2 /L3分别是红/绿/黄380V火线。
时间:2021-07-19 09:33:54