>首页 > 电工技术 > 电工识图>电工配线口诀_超实用电工口诀 正文

家装布线必备:电工配线口诀_超实用电工口诀(2)

电工天下【电工识图】 编辑:dgjs123 发布时间:2017-03-12

家装布线必备:家装电工布线口诀_电工配线口诀_超实用电工口诀(2)

家装电工布线口诀_电工配线口诀_超实用电工口诀

26、对配电变压器供电电压质量的规定

供电电压有保障,设备运行才正常

高低偏差有规定,电压高低不一样,

线间电压正负七,负十正七压为相,

如果要求较特殊,供需双方来商量。

注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。

27、变压器的绝缘绕组检测

变配运行保安全,测量绝缘查隐患。

测量使用兆欧表,根据电压把表选。

超过三五两千五,十千以下用一千。

仪表E端应接地,污染严重加G端。

未测绕组和元件,可靠接地保安全。

手摇转速一百二,测后放电再拆线。

注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。

28、两台变压器的并列运行

并列两台变压器,四个条件要备齐;

接线组别要相同,要有相同变压比;

阻抗电压要一致,相互连接同相序;

容量相差不宜多,最好不超三比一。

29、配电变压器熔丝熔断的原因

高压熔丝若熔断,六个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

高压引线有短路;内部绝缘被击穿;

雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。

低压熔丝若熔断,五个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;

输电线路出故障,对地短路或相间。

30、交流电焊机空载耗损的估算值

三百八十电焊机,空损瓦数可估计。

若知容量伏安数,除以五十就可以。

容量单位千伏安,改乘二十来计算。

若知空载安培数,扩大百倍及可以。

例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?

P=(3000VA÷50)W=60W

P=(3KVA×20)W=60W

P=(0.6A×100)W=60W

31、仪用电流互感器的使用方法和注意事项

仪用电流互感器,实际是台变压器。

常用低压变高压,电流刚好成反比。

配接仪表测大流,电度计量也必须。

仪表显示成变比,得出数值为实际。

二次两端接仪表,K1、K2来标记。

额定电流五安培,配用仪表要注意。

两端不可呈开路,不要串联熔断器。

防止触电保安全,铁心、K2要接地。

一次串入电路中,L1、2来标记。

1进2出去负载, 三相测量是必须。

常用测量一变比,使用单比互感器。

本身只设二次线,测量线路即为一。

32、同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离

同杆电压有高低,确保两者垂直距,

直线电杆一米二,分支转角保一米。

33、水泥电杆的埋没深度

电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,

特殊情况可加减,最浅应保一米五,

竿高八米一米五,递增点一依次走,

十三米竿整两米,十八最浅两米六,

十五米竿两米三,以上数据要熟记。

34.拉线的强度设计安全系数及最小规格

拉线强度要保险,强度系数来保全。

镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。

最小截面也要保,二十五方钢绞线。

单根直径四毫米,三根一股锌铁线。

35、对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定

接户档距怎样算?二十五米是一关。

超过二五怎么办?设立中间接户杆。

总长不超五十米,过长使用不安全。

使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。

线规要按供电算,最小截面防拉断。

电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。

铝线最细四平方,二点五方是铜线。

档距十至二十五,铝六铜四最细线。

室外接户进户线,线间距离怎样算?

沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。

36、低压三相四线制架空线的相序排列顺序

低压三相四线制,水平排列成一字。

面对来线方向看,从左到右有顺序。

A、B、N、C依次排,N线可能比较细。

N线放置一原则,靠近电杆或墙体。

37、架空导线载流量的估算和选择

架空裸线铝绞线,强度载流两安全。

最小截面十六方,安全载流可估算。

已知截面乘倍数,截面毫方电流安。

十六平方六点五,二五以上分档算。

七十以下各一档,九五以上两两算。

截面二五倍数五,以上点五依次减。

若用铜线上一档,温度高时九折算。

38、高压10KV线路电压损失(%)估算

架空铝线十千伏,电压损失百分数。

输距电流积六折,再被导线截面除。

输距千米电流安,截面毫方记清楚。

举例:现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。

U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%

39、低压线路电压损失(﹪)计算

铝线压损有多少?五个数值准备好。

线路长度、截面积,电流、电压、功因角。

电阻负载为基值,感性负载再提高。

线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。

所得结果乘系数,要分电压和相数。

三百八三相为十二,二百二单相二十六。

功率因数零点八,根据截面把数加。

十方以下可忽略,以上依次再增加。

两种规格为一组,每组点二依次加。

以上算法为铝线,铜线数值好计算。

铝线数值打六折,两种导线同粗细。

对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S

对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S

铜的电阻率近似为铝的60﹪

40、三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定

零线截面看相线,七零三五为界限;

七零为铝三五铜,小于相等大一半。

解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。

41、低压(220/380V)架空线路正常负荷电流的近似值

低压架空铝绞线,负荷电流近似算。

二十五方为一百,一档增加五十安。

若用最小十六方,八十左右较核算。

42、380/220V低压架空线路导线截面的估算

低压架空用铝线,导线截面怎么选?

输电负荷乘距离,再乘系数算一算。

三相负荷系数四,单相乘八再乘三。

抗拉抗风保运行,十六以下不能选。

若用铜线来输电,铝线数值六折算。

输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电距离(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。

43、地埋导线的允许载流量

地埋导线保安全,载流数值要有限。

截面四至九十五,截面倍数粗略算。

四个平方按八倍,每增一级一倍减。

二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。

最大截面九十五,数值最小两倍半。

土壤温度二十五,不是二五要折算。

摄氏五度增两成,四十五度七折算。

44、配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序

配电屏内排母线,A、B、C、N咋判断?

面对门前定方向,上下左右后和前。

A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。

水平排列左、中、右,N线放在最右边。

垂直排列上、中、下,N线放在最下面。

前后排列远、中、近,N线放在最近前。

45、单相电源插座接线的规定

单相插座有多种,常分两孔和三孔。

两孔并排分左右,三孔组成品字形。

接线孔旁标字母,L为火N为零。

三孔之中还有E,表示接地在正中。

面对插座定方向,各孔接线有规定。

左接零线右接火,保护地线接正中。

46、漏电保护器的选择

选择漏电保护器,供电方式为第一。

单相电源二百二,二线二级或单级。

三相三线三百八,选用三级保护器。

三相四线三百八,四线三级或四级。

“级”表示开关触点

“线”表示进、出线

47、灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。

透明灯泡看得着,否则可用电笔验。

合上开关点两端,都不发亮火线断。

一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。

48、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。

检查使用兆欧表,L一端接导线,

导线另端放水中,仪表E端照此办,

慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。

查找断点在何处,使用仪器DG3,

单相交流接一头,仪器贴附地埋线,

从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,

若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。

49、低压验电笔判断交流单相电路故障的方法

交流验电用电笔,亮为火线不亮地。

电路故障可检查,通电测量火和地。

亮灭正常查设备,电路断开不可疑。

若是两端都不亮,电源火线已脱离。

若是两端都发亮,零线断裂或脱离。

50、用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零,量程选择要适中。

确定电路正负极,并联接线要搞清。

黑色表笔接负极,红色表笔要接正。

若是表针反向转,接线正负反极性。 

猜你喜欢:

  • 照明线路安装及室内照明布线方式

    有关照明线路安装及室内照明布线方式,室内照明布线分明敷布线,暗敷布线和明暗混合布线三类,三种不同室内照明布线方式的特点与布线方法。....

  • 综合布线系统预埋暗管

    有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。....

  • 家庭装修水电改造验收标准

    有关家庭装修水电改造验收标准及布线方法,主要内容包括电路改造工艺标准,线盒走线施工工艺,地采暖布线,地采暖检验方法,卫生间水电施工标准,水管固定工艺标准,厨房水电施工标准等。....

  • 家装电工布线常识

    家装电工布线常识:房屋装修布线及水电设计家庭用电安全,是确保一个家庭成员的安全的最大保障,因为几乎每天都要和电打交道,所以在装修房屋时,就不得不对装修布线这一环....

  • 家装电工布线的电工验收

    在家庭装修中电工布线结果怎么验收,电工天下小编整理了家装电工布线教程,主要是电工布线的验收步骤,家庭装修中水电改造,线路布线相当重要,一起来了解下。....

  • 电工布线的一般原则

    电工布线的一般原则,家庭电工电线布线方法大全内容要点:电工电线布线方法,家装电线布线标准,家装电线安装方法,明线暗线的布线方法一、布线的一般原则 布线应根据线路要....

本文已影响 人
网友评论

Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有