综合布线系统预埋暗管的安装要求
来源:电工天下时间:2021-08-11 08:26:37 作者:老电工手机版>>
有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。
综合布线系统预埋暗管的安装要求
1、预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm.
2、直线布管每30m处应设置过线盒装置。
3、暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。
4、暗管转弯的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不应小于10倍。
5、暗管管口应光滑,并加有护口保护,管口伸出部位宜为25~50mm。
相关文章
电工布线原则,家庭电工布线原则及要求
电工布线原则,电工布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况,设计相应的布线方案,采用适合的布线方式和方法,同时应遵循以下一般原则。
时间:2022-09-08 14:33:21
变频器的安装和接线要求
有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。
时间:2022-01-04 20:11:18
排烟阀的安装位置
排烟阀的安装位置,排烟阀全名为排烟防火阀,主要为消防设施服务,一般安装在机械排烟风管道上,平时处于开启状态,当发生火灾时,消防主机接到指令,联动报警远程控制关闭阀门,主要起隔烟阻火的作用。
时间:2021-08-24 10:55:28
电动葫芦滑线的简易安装方法
有关电动葫芦滑线的安装方法,电动葫芦磨机部位电动葫芦滑线故障时有发生,这里教大家一种电动葫芦滑线简单实用的安装方法,一起来了解下。
时间:2021-06-24 08:30:51
车载逆变器的正确安装及接线方法,车载逆变器安装不求人
有关车载逆变器怎么安装的问题,在掌握了车载逆变器的选购方法后,也买到了适合自己用的车载逆变器,接下来就是正确安装它了,这里总结了车载逆变器的正确安装方法,以及对车载逆变器的接线方法,供大家参考。
时间:2020-10-23 13:21:49
电动车电池的安装流程,电动车电池的安装注意事项
在使用电动车时,有时会自己动手安装电动车的电池,在安装电池时,一定要按照规范与流程来操作,针对电动车电池的安装注意事项,也一定要看一看,以确保电池能够安装正确。
时间:2020-06-29 13:18:14
电线保护管的正确安装方法
有关电线保护管的正确安装方法,在电线保护管的安装过程中,安装时应使弯口瓷管的弯口朝下,瓷管户内端口比户外端口略高,具体操作见本文教程。
时间:2020-05-14 15:21:43
三眼插座安装地线的问题
有关三眼插座安装地线的问题,三根线接到插座上,最好是接地线,房子验收的时候必须检查插座里面的地线,三角插座也叫三孔插座或是叫三眼插座,L是接火线,N是接零线,E是接地线。
时间:2020-02-28 08:21:18
- 上一篇:架空线路导线预留长度标准值是多少
- 下一篇:电工移民澳洲与加拿大有什么区别?