电工接线标准规范方法大全(多图)

来源:电工天下时间:2017-03-12 08:55:51 作者:老电工手机版>>

电工接线标准规范方法大全(多图)

电工接线规范的三种接法:

1、第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。

第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项

电工接线标准规范方法大全

电工接线标准规范方法大全

内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。

电工接线标准规范方法大全

电工接线标准规范方法大全

下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是t4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。

导线的几种连接方法

1.剖削导线绝缘层

可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。

用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削。最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削。剖削绝缘时不要削伤线芯。

电工接线标准规范方法大全

电工接线标准规范方法大全

电工接线标准规范方法大全

电工接线标准规范方法大全

2.单股铜芯导线的直线连接和t形分支连接

(1) 单股铜芯导线的直线连接 先将两线头剖削出一定长度的线芯,清除线芯表面氧化层,将两线芯作x形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头。将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。

(2) 单股铜芯导线的t 形分支连接 将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端。

3.7股铜芯导线的直线和t形分支连接

(1) 7股铜芯导线的直线连接

首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。清洁线芯表面氧化层,然后再将线芯整理成伞状,把两伞状线芯隔根对叉。理平线芯,把7根线芯分成2、2、3三组,把第一组2根线芯扳紧,顺时针方向紧密缠绕2圈后扳平余下线芯,再把第二组的2根线芯扳垂直。用第二组线芯压住第一组余下的线芯紧密缠绕2圈扳平余下线芯,用第三组的3根线芯压住余压的线芯,,紧密缠绕3圈,切除余下的线芯,钳平线端,用同样的方法完成另一边的缠绕,完成7股导线的直线连接。

(2) 7股铜芯导线的t形分支连接

剖削干线和支线的绝缘层,绞紧支线靠近绝缘层1/8处的线芯,散开支线线芯,拉直并清洁表面,所示。把支线线芯分成4根和3根两组排齐,将4根组插入干线线芯中间,所示。把留在外面的3根组线芯,在干线线芯上顺时针方向紧密缠绕4~5圈,切除余下线芯钳平线端。再用4根组线芯在干线线芯的另一侧顺时针方向紧密缠绕3~4圈,切除余下线芯,钳平线端,所示完成t形分支连接。

4.19股铜芯导线的连接

其方法与7股导线相似。因其线芯股数较多,在直线连接时,可钳去线芯中间几根。 导线连接好以后,为增加其机械强度,改善导电性能,还应进行锡焊处理。铜芯导线连接处锡焊处理的方法是:先将焊锡放在化锡锅内高温熔化,将表面处理干净的导线接头置于锡锅上,用勺盛上熔化的锡从接头上面浇下。刚开始时,由于接头处温度低,接头不易沾锡,继续浇锡使接头温度升高、沾锡、直到接头处全部焊牢为止。最后清除表面焊渣,使接头表面光滑。

5.铝芯导线的连接

因铝线容易氧化,且氧化膜电阻率高,所以铝芯导线不宜采用铜导线的连接方法。

铝芯导线应采用螺栓压接和压接管压接方法。螺栓压接法适用于小负荷的铝芯线的连接。压接管压接法适用连接较大负荷的多股铝芯导线接法接线的连接 (也适用于铜芯导线)。压接时应根据铝芯线的规格选择合适的铝压接管。先清理干净压接处,将两根铝芯线相对穿入压接管,使两线端伸出压接管30mm左右,然后用压接钳压接。压接时,第一道压坑应压在铝芯端部一侧。压接质量应符合技术要求。

6.导线绝缘层的恢复

导线的绝缘层因外界因素而破损或导线在做连接后为保证安全用电,都必须恢复其绝缘。恢复绝缘后的绝缘强度不应低于原有的绝缘层的绝缘强度。通常使用的绝缘材料有黄油带、涤纶薄膜带和黑胶带等。做绝缘恢复时,绝缘带的起点应与线芯有两倍绝缘带宽的距离。包缠时黄蜡带与导线应保持一定倾角,即每圈压带宽的1/2。包缠完第一层黄蜡带后,要用黑胶布带接黄蜡带尾端再反方向包缠一层,其方法与前相同,以保证绝缘层恢复后的绝缘性能。

电工接线标准

1、紧固接线用力要适中,防止用力过大将螺栓螺母滑扣,发现已滑扣的螺栓螺母及时更换,严禁将就作业。

2、用螺丝刀紧固或松动螺丝时,必须用力使螺丝刀顶紧螺丝,然后再进行紧固或松动,防止螺丝刀与螺丝打滑,造成螺丝损伤不易拆装,尤其是挂箱内的常用空开。

3、发现难于拆卸的螺栓螺母,不要鲁莽行事,防止造成变形更难于拆卸,应给予适当敲打,或加螺丝松动剂、稀盐酸等稍后再进行拆卸。

4、不要用老虎钳紧固或松动螺栓螺母,以防造成损坏,用活口扳手时要调整好开口,防止将螺栓螺母损坏变形,造成不易拆装。

5、同一接线端子允许最多接两根相同类型及规格的导线。

6、易松动或易接触不良的接线端子,导线接头必须以“?”型紧固在接线端子上,增加接触面积及防止松动。

7、导线接头或线鼻子互相连接时,中间严禁加装非铜制或导电性能不好的垫片。

8、导线接头连接时,要求接触面光滑且无氧化现象,接线鼻子或铜排相接时,可在接触表面清理干净后涂抹导电膏,然后再进行紧固。

9、接临时线时,单根导线软线的要求接线头对折一次,然后接到空开下口;单芯硬线要以“?”型接到空开下口。

10、 30kw及以上电机接线,要求电机出线和连接电机的电缆导线之间不允许跨接导电性能不好的垫片,如镀锌螺母、平垫、弹簧垫等。

11、使用绝缘胶带缠绕电缆或其他要保护绝缘的设备时,绝缘层要以压置1/2的比例从一端缠绕到另一端,且至少往返一来回。

猜你喜欢:

  • 电工接线标准与接线图

    有关电工接线标准的知识,在电工接线操作中的一些注意问题,附有一个完整的电工接线图,注意螺栓螺母滑扣,难于拆卸的螺栓螺母,螺丝刀紧固或松动螺丝等操作时的细节问题。....

  • 如何看懂电工接线图

    如何看懂电工接线图,看懂电路图需要了解电器元件文字符号,电器元件图形符号,以及各种电器元件的性能,看懂电工图纸的常用方法总结。....

  • 常见导线的连接方法

    常见导线的连接方法,导线如何接线与连接,电工接线的工艺标准是什么,包括单股铜芯导线、7股铜芯导线、19股铜芯导线、铝芯导线等的接线方法。....

相关文章
  • 变频器接线图与参数设定方法

    变频器接线图与参数设定方法

    一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。

    时间:2022-09-15 13:54:52

  • 三相五线制接线方式图解

    三相五线制接线方式图解

    有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。

    时间:2022-09-15 13:29:05

  • 电机星三角启动接线图详解

    电机星三角启动接线图详解

    有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。

    时间:2021-07-19 09:34:30

  • 传感器与AI模块接线图

    传感器与AI模块接线图

    有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。

    时间:2021-07-19 09:34:29

  • 双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

    如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。

    时间:2021-07-19 09:34:25

  • 三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制接线图与原理解析

    三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。

    时间:2021-07-19 09:34:24

  • 西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

    西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。

    时间:2021-07-19 09:34:12

  • 零序电流互感器的接线图图解

    零序电流互感器的接线图图解

    分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。

    时间:2021-07-19 09:34:10

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有