压力传感器接线图及压力传感器的使用
来源:电工天下时间:2020-11-11 13:58:08 作者:老电工手机版>>
分享下压力传感器的接线图,包括二线制压力变送器接线图、三线制压力变送器接线图、四线制压力变送器接线图等,以及调零和调满的使用、压力变送器的安装等。
压力传感器的接线图
如下图:
1、二线制压力变送器接线图
2、二线制压力变送器接线图
3、三线制压力变送器接线图
卸下变送器接线端的旋盖,可以看到如图所示的接线端子。
4、四线制压力变送器接线图
若选配了现场显示表头,则接线端子在现场显示器的后端,接线时请先将现场显示器卸下(注意要小心,以免将显示器的连线拉断)即可露出如图 1 所示的接线端子。其中 为现场显示表头。
5、调零和调满的使用
压力变送器的安装位置会对变送器的零点输出产生影响,可在变送器安装结束后,对零点输出进行调整,(电工天下 www.dgjs123.com)在没有标准压力源的情况下禁止调节满程电位器,否则会严重影响变送器的精度。
6、压力变送器的安装
压力变送器的压力接口为 M20 X1.5 的不锈钢螺纹。
7、温度超过120°时用冷凝管降温时压力变送器的安装
当被测介质温度超过 120 ℃时,必须采用冷凝引压管,长度在 1.5 米左右为宜,且进行弯曲处理。并且在变送器接入被测介质时不能马上将被测介质引入变送器,应在冷凝管和变送器之间加装截止阀门,等冷凝管内的介质温度底于 120 ℃时方可打开阀门,将被测介质引入变送器。否则,由于温度过高,可能会使变送器内的敏感部件在高温下损坏。
相关文章
变频器接线图与参数设定方法
一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电机星三角启动接线图详解
有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图
有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图
如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析
三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图
西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解
分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图
分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
- 上一篇:稳压器接线图与接线方法学习
- 下一篇:三线接近开关接线图的特点是什么?