三相电机地线接线图(三角形接法和星形接法)
来源:电工天下时间:2020-01-30 13:00:01 作者:老电工手机版>>
三相电机地线怎么接?这里分享一个三相电机地线的接线图,三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零,三相电机要接三相电源线,而没有零线。
三相电机地线的接线图
如图:
三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零。即使接了零线也没有电流存在,所以三相电动机没有零线。
三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是220V,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机要接三相电源线,而没有零线。
外壳接地的作用:防止某些相绝缘破损使外壳带电使人发生触电事故。
但是,变频器的接地线最好不要和电动机地线用同一个,因为在有些潮气比较重的工厂环境接地线有可能时间长老化断裂。
案例:一个工厂同时烧毁好几台变频器,出现变频器主板端子有强电打火的现象,烧毁主板。经过调查发现由于有一台电动机漏电,恰好工厂地线生锈断开。强电经过变频器地线反串如变频器主板。
因此,变频器最好有单独接地点,不要和电动机公用接地线。
在TN-S系统中,电动机等电气设备的金属外壳,就应该接地线,即PE线!一个供电系统不能又接地,又接零线!TN-S系统的末端,零线和地线之间的电压差,由于三相不平衡,和三次谐波的影响,可能达到十伏甚至更高。
三相电机的接线方法:
1、△表示三角形接法,就是把接线盒里上下相对的接线柱短接,得到三对电极,再分别接三相火线。
2、Y 表示星形接法,就是把接线盒里上面三个接线柱短接,下面三个接线柱分别接火线。
相关文章
变频器接线图与参数设定方法
一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电气识图之接地线符号
有关电气识图中接地线符号的知识,"接地"是电路图中一种重要的符号,包括信号地、接地壳、等电位等,电气制图与读图时注意区别。
时间:2022-09-15 13:30:40
三相五线制接线方式图解
有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
电机星三角启动接线图详解
有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图
有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图
如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析
三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图
西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
- 上一篇:三相五线制接线图及特点
- 下一篇:分励脱扣器接线图动作原理解析