低压配电线路的电磁干扰的原理分析
来源:电工天下时间:2016-03-09 14:29:32 作者:老电工手机版>>
低压配电线路的电磁干扰
低压配电线路本身是一个大电场,电源设备的容量越大,电能越足,可向固定负载,移动负载和电动机等用电设备提供的电流也越大。
低压电场(电压)通过电容耦合(分布电容)会在临近的其他线路中产生干扰的电压和电流;配电线路中电流在它的周围产生磁场,交变磁场可在环型线路中感应电势;配电线路中的电流也会产生电磁波,产生辐射干扰,以光速传播干扰距离较远的线路。
配电线路在周围产生的磁场其磁通密度达1μtesla时,可使14/15英寸的lcd屏幕图像闪烁;而0.5μtesla的磁通密度足以使17/21英寸lcd屏幕(或crt监视器屏幕)的图像闪烁。
德国曾把配电线路作为干扰源,lcd显示屏幕作为电磁干扰的受害者,研究两者之间的相互关系,即配电线路的工况与敷线方式对显示屏幕的干扰距离之间的关系。
图1是通过试验得出的结果。其中纵坐标为线路在空间产生的磁通密度,横坐标为线路对屏幕的干扰距离。
说明:
1、三相电流不平衡时,干扰距离增大,干扰距离与三相电流的不平衡度有关。
2、三相电流平衡工况下,电流越大,干扰距离越远。
3、三相电流平衡工况下,三相导线按e方式布线,干扰距离最短。该试验是基于低压三相三线制的供电方式,有其一定的局限性。
相关文章
低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理
有关低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理,安装和调试自动化系统或监控系统时,找出干扰源并采取措施,提高系统和设备自身抗电磁干扰的能力。
时间:2022-09-13 13:24:17
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法
有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解
开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
电磁波速度是多少,不同电磁波的真空传播速度相同
有关电磁波的知识,电磁波速度是多少,电磁波在真空中的传播速度是3×10~8m/s,不同电磁波在真空中的传播速度是相同的,但在空气中波速略小于真空中,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-20 07:15:06
电磁波的介质有哪些,电磁作用与弱作用是什么
电磁波为交替变化的电场和磁场,携带能量以辐射的方式传播的形式,电磁场是电磁波的传播介质,电磁波的传播速度就是光速,电磁作用与弱作用有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-20 07:11:50
什么是电磁波,什么是机械波
有关电磁波和机械波的知识,什么是电磁波,电磁能以波的形式传播,无线电检测频谱的不同部分,什么是机械波,机械波是由物质的扰动或振动引起的,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-19 17:03:57
电磁波的基本概念
当气球在头发上摩擦时产生静电电荷,使不同的头发之间互相排斥。变化的场形成电磁波,电磁波与机械波的区别在于,它们不需要介质即可传播,即电磁波不仅可以传播通过空气和固体材料,而且还能通过空间的真空传播。
时间:2022-07-19 16:51:08