380用户电压范围的正常值是多少

来源:电工天下时间:2017-06-03 05:48:19 作者:老电工手机版>>

380用户电压范围的正常值是多少?

规定电力系统在正常运行条件下,10kV及以下电力用户受电端电压的允许偏差为±7%。

若是380V用户,即为353V~406V。(相关阅读:220kv母线电压范围  用电设备与电力网的额定电压  )

380v电压误差范围在多少正常?

380v电压误差范围在±7%正常。

GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:

35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;

20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%;

220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%到-10%。

实际三相工业电压误差在-3%~+8%也就是咱们实际用的电压在370V~410V之间。

380v变压器的电压允许偏差在正负百分之几?

1、根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。

2、即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;

3、对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。

380的电压允许偏查电压是多少怎么计算?

国家标准规定电压偏差允许值为:

a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;

b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%.?

c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%.

380V的电压偏差允许范围是±7%.
最大偏差电压=380V×0.07=26.6V
最低不能低于380V-26.6V=353.4V
最高不能高于380V+26.6V=406.6

附1,国标220V 380V电压波动范围

工业标准用电380V是三相供电电压,其允许偏差为标称系统电压的士10%,即波动分为为:342——418V。

附其他各级电源电压波动范围如下:

35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的l0%。

注:如电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。

10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的士10%。

220V单相供电电压允许偏差为标际称系统电压的+7%、-10%.。

对供电电压允许偏差有特殊要求的用户,由供用电双方协议确定。

相关文章
  • 示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。

    时间:2022-09-13 13:27:31

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 电压波动幅度怎么计算?

    电压波动幅度怎么计算

    有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。

    时间:2022-09-11 14:25:46

  • 电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-25 06:10:32

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电压增高电流会不会增大

    电压增高电流会不会增大

    如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。

    时间:2022-05-17 10:58:46

  • 电流与电压的入门知识

    电流与电压的入门知识

    在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-02 16:24:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有