重合器与分段器有什么区别
来源:电工天下时间:2020-05-27 08:50:32 作者:老电工手机版>>
重合器与分段器有什么区别
本节内容:什么是重合器,什么是分段器,断路器、重合器与分段器的区别与应用。
重合器是具有自动重合闸功能的断路器,一般用于户外线路上,能快速恢复瞬时性故障、隔离永久性故障。
分段器是具有隔离断口功能的负荷开关,不具备开断短路电流能力,可以开合额定电流,关合短路电流。
一般与重合器配合,配置相应控制器,可实现线路故障定位,并将故障段隔离。相比之下,分段器的价格要比断路器、重合器低很多。
分界开关,实际上与分段器或分段开关是同一个概念,在线路上的功能是一致的。不同的是:分界开关为断路器,分段开关为负荷开关。
断路器、重合器与分段器的区别与应用
主要是指户外柱上产品,断路器大家都比较熟悉,就不说了。
还有一个概念叫分界开关,实际上与分段器或分段开关是同一个概念,在线路上的功能是一致的。不同的是:分界开关为断路器,分段开关为负荷开关。
重合器和分段器配合使用的原则
重合器、分段器均是智能化设备,具有自动化程度高等诸多优点。但是只有当正确配合使用时才能发挥其作用,因此应遵守以下配合使用的原则:
(1)分段器必须与重合器蝉联,并装在重合器的负荷侧。
(2)后备重合器必须能检测到并能作用于分段器保护范围内的最小故障电流。
(3)分段器的起动电流必须小于其保护范围内的最小故障电流。
(4)分段器的热稳定额定值和动稳定额定值必须满足要求。
(5)分断期的起动电流必须小于80%后备保护的最小分闸电流,大于预期最大负荷电流的峰值。
(6)分段器的记录次数必须比后备保护闭锁前的分闸次数少1次以上。
(7)分段器的记忆时间必须大于后备保护的累积故障开断时间(TAT)。后备保护动作的总累积时间(TAT),为后备保护顺序中的各次故障涌流时间与重合间隔之和。
由于分段器没有安秒特性,所以重合器与控制分段器的配合不要求研究保护曲线。后备保护重合器整定为四次跳闸后闭锁,这些操作可以是任何快速和慢速(或延时)操作方式的组合,分段器的整定次数选择三次计数。
如果分段器负荷侧线路发生永久性故障。分段器将在重合器第三次重合的分开并隔离故障,然后重合器再对非故障线路供电。
假如另有串联配制的分段器,它们整定的闭锁次数应一级比一级小。
最末级分段器负荷侧线路故障时,重合器动作,串联的分段器都记录重合器的开断电流次数最末级达到动作次数后分闸,隔离故障,重合器再重合接通非故障线路恢复正常供电。未达到计数次数的分段器在规定的复位时间后复位到初始状态。
相关文章
数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别
有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
时间:2022-09-13 14:08:25
电压控制方法PWM和PFM有什么区别
不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-25 06:10:32
单晶硅和多晶硅有什么区别
什么是单晶硅,什么是多晶硅,二者究竟是怎么形成的,单晶硅和多晶硅有什么区别,多晶矽与单晶硅的主要差异体现在物理性质方面,主要包括力学性质、电学性质等方面,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 20:21:55
感生电场与静电场有什么区别
有关电场的知识,电场有感生电场和静电场之分,二者的产生条件不同,描述电场的电场线特点不同,电场方向的判断方法也不同,这些都是感生电场与静电场的区别,下面具体来了解下。
时间:2022-03-29 06:52:44
屏蔽电感与非屏蔽电感有什么区别
屏蔽电感与非屏蔽电感的区别,参考如下:屏蔽电感从表面看不到裸露的线圈(屏蔽电感外面有铁氧体包裹),凡是裸露的线圈都是非屏蔽的,但非裸露的不一定是屏蔽电感。
时间:2022-03-24 08:13:50
电能、电压与电流的区别有哪些
电能指以电形式存在的能量,电压表示电势差,电流描述电做功的状态,那么电能、电压与电流的区别还有哪些,下面电工天下小编为大家详细介绍下,供大家学习参考。
时间:2022-03-16 08:45:35
电池电量单位是什么,电池mwh与ma有什么区别
有关电池的知识,电池电量单位是什么,电量的单位是Wh(瓦时),在手机电池上可用mAh(毫安时)来代替,电池mwh与ma有什么区别,mAh和mWh都表示电量的单位,A是表示电流的单位,下面来了解下。
时间:2022-03-16 08:23:58
区别零线和地线的五种方法
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 11:50:11
- 上一篇:消弧线圈容量大小的计算方法
- 下一篇:电流电压与电阻功率的关系详解