电压偏差是什么,电压偏差的概念

来源:电工天下时间:2016-09-02 06:16:48 作者:老电工手机版>>

电压偏差,电压偏差的概念

电压偏差长时间的偏离额定电压。该问题属于基波无功的范畴,主要与电能传输的导线直径、供电距离、潮流分布、调压方式、无功补偿容量等因素有关。
欠电压可导致设备工作不正常,例如鼠笼型电动机过热和接触器吸引线圈释放。
过电压可使多种电子和电气设备永久性的(绝缘)损坏。【电压偏差是什么,电压偏差的概念
附1,电压偏差的概念
电压偏差
供电系统在正常运行下,某一节点的实际电压与系统标称电压(通常,电力系统的额定电压(见电压等级)采用标称电压去描述,对电气设备则采用额定电压的术语,它们其实是同一个数值)之差对系统标称电压的百分数称为该节点的电压偏差,数学表达式为:电压偏差=(实际电压-系统标称电压)/系统标称电压×100%;
电压偏差概念:又称电压偏移,指供配电系统改变运行方式和负荷缓慢地变化使供配电系统各点的电压也随之变化,各点的实际电压与系统的额定电压之差称为电压偏差。
35KV及以上供电电压的正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%,20KV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的±7%,220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%、-10%;系统无功功率不平衡是引起系统电压偏离标称值的根本原因。
影响电压偏差的原因
1、供电距离超过合理的供电半径。
2、供电导线截面选择不当,电压损失过大。
3、线路过负荷运行。
4、用电功率因数过低,无功电流大,加大了电压损失。
5、冲击性负荷、非对称性负荷的影响。【电压偏差是什么,电压偏差的概念
6、调压措施缺乏或使用不当,如变压器分头摆放位置不当等。
7、用电单位装用的静电电容器补偿功率因数没采用自动补偿。
总之,无功电能的余、缺状况是影响供电电压偏差的重要因素。
附2,电压误差多少算正常?
GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:
35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;
20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%;
220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%到-10%。
附3,供电电压与允许偏差
    
1、主题内容与适用范围
本标准规定了供电电压允许偏差。制订本标准的目的,是使供电电压质量得到基本保证,以获得良好的社会经济效益。
本标准适用于交流50Hz电力系统在正常运行条件下,供电电压对额定电压的偏差。
本标准不适用于瞬态和非正常运行情况。
注:
①本标准中额定电压为系统额定电压。
②正常运行条件是指电力系统中所有元件都按预定工况运行。
2、引用标准GB 156 额定电压
3、供电电压允许偏差
3.1 35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。
注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
3.2 10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。
3.3 220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
注:
①用电设备额定工况的电压允许偏差仍由各自标准规定,例如旋转电机按GB755《旋转电机 基本技术要求》规定。
②对电压有特殊要求的用户,供电电压允许偏差由供用电协议确定。
附4,220V单相供电电压允许偏差为额定电压多少?
国家标准规定电压偏差允许值为:
a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;
b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。?
c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
附5,我国对电压允许偏差和频率允许偏差是如何规定的?
《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为: 
(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%; 
(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%; (电工天下 www.dgjs123.com)
(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。
《电能质量电力系统频率允许偏差》(GB/T 15945-1995)中规定:电力系统频率偏差允许值为0.2Hz,当系统容量较大时,偏差值可放宽到+0.5Hz~-0.5Hz,标准中并没有说明系统容量大小的界限,而在《全国供用电规则》中有规定:“供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为0.2Hz;电网容量在300万千瓦以下者为0.5Hz。”实际运行中,我国各跨省电力系统频率都保持在+0.1Hz~-0.1Hz的范围内。
附6,电压偏差的定义公式
电压偏差的定义公式
GB/T 12325-2008对电压偏差的定义为下式:
电压偏差(%)={(实际电压-系统标称电压)/系统标称电压}*100%
其中电压均指电压的有效值。
GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;20kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~-10%;对于供电点短路容量小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协议确定。
附7,供电电压允许偏差规定有哪些?
供电电压允许偏差规定有哪些?
1、35kV 及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。
注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
2、10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。
3、220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
注:
1)用电设备额定工况的电压允许偏差仍由各自标准规定,例如,旋转电机按GB755《旋转电机基本技术要求》规定。
2)对电压有特殊要求的用户供电电压允许偏差由供用电协议确定。
以上就是有关电压偏差的常识,介绍电压允许偏差,电压偏差标准,以及电压偏差计算公式,供电电压允许偏差等知识,供大家学习参考。

 

相关文章
  • 示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。

    时间:2022-09-13 13:27:31

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 电压波动幅度怎么计算?

    电压波动幅度怎么计算

    有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。

    时间:2022-09-11 14:25:46

  • 电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-25 06:10:32

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电压增高电流会不会增大

    电压增高电流会不会增大

    如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。

    时间:2022-05-17 10:58:46

  • 电流与电压的入门知识

    电流与电压的入门知识

    在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-02 16:24:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有