电线载流量的估算口诀及使用说明
来源:电工天下时间:2019-08-14 15:17:45 作者:老电工手机版>>
如何来估算电线的载流量大小,这里分享一个电线载流量的估算口诀,并给出了该口诀的使用说明,使用本口诀可以快速估算出电线电缆的载流量大小。
电线载流量的估算口诀
1、估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
2、口诀说明
本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。同时倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35 mm2”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50 mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120 mm2”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16 mm2铜线的载流量,可按25 mm2铝线计算。
“穿管根数二三四,八七六折满载流”。就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。
猜你喜欢:
-
电缆载流量对照表_电缆载流量口诀
电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。....
-
铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表
【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆....
-
铜线电流对照表
有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。....
-
导线截面与载流量的计算口诀
导线截面与载流量的计算口诀,导线计算因素多,强度温升和损耗,另外负载大与小,敷设方式也很多,平时工作不用算,根据电流选导线,绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量。....
-
导线载流量大小的估算口诀,估算导线载流量的必备口诀
对于导线载流量的大小,不同尺寸的导线,其载流量的大小相差很多,作为电工来讲,如果能掌握一个估算导线载流量的电工口诀,则会在遇到问题时轻松很多。来看这个估算导线载流量的口诀,以及相关的使用说明。....
以上介绍了电线载流量的估算口诀及使用说明,希望对大家有所帮助。
相关文章
新手电工必备的八大电工口诀
作为电工新手来说,能熟记一些实用的电工口诀,对电工工作的开展还是很有帮助的,以下是电工天下小编整理的新手电工必备的八大电工口诀,供大家学习参考。
时间:2022-03-21 08:38:26
电工要熟记的十大电工口诀
有关电工常用的口诀,比如单相电源插座接线的规定口诀,漏电保护器的选择口诀,以及灯泡不亮的原因查找办法的口诀,电工要熟记的十大电工口诀,一起来学习下。
时间:2022-03-21 08:35:42
系统电抗的计算口诀举例
有关系统电抗的知识,如何计算电路中系统电抗的大小,可以借助如下的计算口诀,口诀比较简单易记,用起来也很方便,用于计算系统电抗值还是很实用的,下面来了解下。
时间:2022-03-19 09:06:12
水泵的参数计算口诀图解
有关水泵的参数计算口诀,水泵电机成一体,计算与电机有关系,第一计算水流量,需水和时间有关系,看来计算很复杂。
时间:2020-03-07 18:07:43
三相异步电动机能耗制动怎么计算直流电源的大小
三相异步电动机能耗制动怎么计算直流电源的大小,制作时间一般为多少,这里分享下电动机能耗制动直流电源的计算公式,以及计算公式中各参数的含义,供大家学习参考。
时间:2020-01-02 09:50:03
频率大小怎么算,频率的计算公式(图文)
什么是频率,频率是单位时间内某事件重复发生的次数,如何计算频率大小,采用国际单位制的频率计算公式是怎样的,波的频率公式是什么,频率与波长又有什么关系。
时间:2017-07-29 07:41:05
如何计算变压器的变压比值大小?(图文)
变压器变压比的计算公式,计算变压器原副边感应电动势的大小的公式,原边电压U1和副边电压U2之比,称之变压器的变压比,变压器原边、副边的电流比与匝数比或电压比成反比。
时间:2017-07-27 06:23:06
电磁铁的参数计算口诀与实例
有关电磁铁的参数计算口诀与例子,工业控制电磁铁,铁心线圈产吸力,设备控制要定位,制动机床电动机,电磁吸盘是一例,起重钢材靠吸力。
时间:2016-10-06 14:24:35
- 上一篇:交流电路电功率的计算公式(图文)
- 下一篇:电线电缆载流量计算估算口诀与使用说明