防爆电器紧固螺栓拉力怎么计算?螺栓拉力的计算公式
来源:电工天下时间:2019-11-15 10:25:26 作者:老电工手机版>>
防爆电器紧固螺栓拉力的计算公式,防爆电器的连接外壳的紧固螺栓除承受必要的锁紧力外,还要承受爆炸压力,防爆电器的紧固螺栓拉力的计算公式的各参数含义。
防爆电器的紧固螺栓拉力的计算公式
防爆电器的连接外壳的紧固螺栓除承受必要的锁紧力外,还要承受爆炸压力。
防爆电器的紧固螺栓拉力的计算公式:
Q=1.3Qo(N)
对于止口结构
Q=1.1Qo(N)
Qo=QP/Z(N)
QP=PA
式中Qo——每个螺栓的计算应力,N;
QP——爆炸时螺栓承受的总压力,N;
Z——螺栓个数;
P——计入爆炸时承受的压应力,MPa,对于ⅡC级取1.5MPa,其余取1.0MPa;
A——承受压力的有效面积,m2。
防爆电器外壳紧固螺栓的间距,与外壳件的形状、材质、有无筋均有关系。
对于平面结构,ⅡC级一般不大于70~80mm,其他隔爆等级一般不大于120mm。
止口结构时,一般不大于140mm。螺栓的个数,对于平面结构,一般不少于4个,止口结构不应少于3个。
防爆电器螺栓的拧入深度,对于铸铁外壳,最少为1.25~1.5倍螺栓直径;钢板外壳,最少为1.0倍螺栓直径。
外壳紧固螺栓的螺纹余量:螺栓拧紧后还须留有大于2倍防松垫圈厚度的剩余螺纹,以便垫圈丢失后仍能将外壳紧固。
外壳上的不透螺孔,其周围及底部的厚度应大于螺孔直径的1/3,但不得小于3mm。
相关文章
电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系
有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电场强度的计算公式有哪些
电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位
有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明
有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16
电动势计算公式及各符号含义说明
有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。
时间:2020-11-11 09:42:41
变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义
有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。
时间:2020-11-11 09:34:28
三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算
有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。
时间:2020-08-12 11:01:08
阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式
有关阻抗的计算公式,电容阻抗计算公式,计算差分阻抗时的注意事项,先满足差分阻抗,很多是电流模式取电压的,再考虑单端阻抗。
时间:2020-08-12 10:44:52
- 上一篇:有功功率与无功功率的计算公式
- 下一篇:交流电功率的计算公式及使用说明