压线钳的分类,压线钳的正确使用方法

来源:电工天下时间:2020-03-25 10:55:49 作者:老电工手机版>>

有关压线钳的小知识,在电工的常用工具中,压线钳是一种用来连接铜、铝等导线的工具,这里说一说压线钳的分类,以及压线钳的使用方法,供大家学习参考。

压线钳的分类用法

1、压线钳

压接钳即导线压接接线钳,是一种用冷压的方法来连接铜、铝等导线的工具,在铝绞线和钢芯铝绞线敷设施工中经常用到。

压线钳的结构如下图:

压线钳的分类,压线钳的正确使用方法

图1,压线钳的结构图

2、压线钳的分类

压接钳主要有二种类型,一是手压钳,一是液压钳。

(1)手压钳适用于35mm以下的导线;

(2)液压钳主要依靠液压传动机构产生压力,达到压接导线的目的,适用于压接35mm以上的多股铝、铜芯导线。

铝芯导线直接连接的方法

1、根据导线截面选择压模和铝套管;

2、把连接处的导线绝缘护套剥除,剥除长度应为铝套管长度一半加上5—lOmm,然后用钢丝刷刷去芯线表面的氧化层(膜);

3、用清洁的钢丝刷蘸一些凡士林锌粉膏(有毒,切勿与皮肤接触)均匀地涂抹在芯线上,以防氧化层重生;

4、用圆条形钢丝刷清除铝套管内壁的氧化层及污垢,最好也在管子内壁涂上凡士林锌粉膏;

5、把两根芯线相对插入铝套管,使两个接头恰好处在铝套管的正中连接;

6、根据铝套管的粗细选择适当的线模装在压接钳上,拧紧定位螺钉后,把套有铝套管的芯线嵌入线模;

7、对准铝套管,用力捏夹钳柄进行压接;压接时,先压两端的两个坑,再压中间的两个坑,压坑应在一条直线上。铝套管的弯曲度不得大于管长的2%,否则应用木锤校直;

8、擦去残余的油膏,在铝套管两端及合缝处涂刷快干沥青漆,然后在铝套管及裸露导线部位包两层黄蜡带,再包两层黑胶布。

相关文章
  • 钳形表检测电力线路是否漏电?

    钳形表检测电力线路是否漏电?

    电力线路发生漏电故障时,可以用钳形表进行漏电检测,在不同的导线位置接入钳形表,断开出线中性线,将有故障的L3相通电,用钳形表在线路上分断检查故障点位置。

    时间:2022-09-13 13:14:23

  • 一文看懂剥线钳能不能带电作业

    一文看懂剥线钳能不能带电作业

    有关剥线钳的使用问题,剥线钳可以带电作业吗,这就涉及到剥线钳的安全使用问题,如果剥线钳可以带电作业的话,会有哪些安全隐患,下面具体来看下。

    时间:2021-12-10 11:19:49

  • 剥线钳的规格有哪些,剥线钳什么牌子好

    剥线钳的规格有哪些,剥线钳什么牌子好

    有关剥线钳的知识,剥线钳也是电工常用工具之一,在绝大部分的剥线操作中,都离不开剥线钳,那么剥线钳的规格有哪些,剥线钳什么牌子好,下面具体来看下。

    时间:2021-12-10 11:10:57

  • 剥线钳的机构原理是什么

    剥线钳的机构原理是什么

    有关剥线钳的知识,剥线钳是专门用来剥线的工具,为了更好的使用剥线钳这种电工工具,必须先熟悉下剥线钳的机构原理,以及剥线钳的性能标准,下面具体来看下。

    时间:2021-12-10 11:07:45

  • 剥线钳的规格型号有哪些

    剥线钳的规格型号有哪些

    剥线钳有很多种类,不同类型的剥线钳的功能各不相同,在使用时会有不同的作用,那么剥线钳有哪些规格型号,下面具体来看下。

    时间:2021-12-10 11:06:58

  • 剥线钳的使用注意事项有哪些

    剥线钳的使用注意事项有哪些

    为了保证剥线钳的长久使用,除了剥线钳使用时规范操作之外,有些注意事项是必须要关注的,以下是剥线钳的七条使用注意事项,供大家参考。

    时间:2021-12-10 11:05:54

  • 剥线钳的选择方法

    剥线钳的选择方法

    在选择剥线钳时,需要重点考虑三个因素,即剥线钳的线径、剥线钳的性能与剥线钳的质量,下面具体来看下。

    时间:2021-12-10 10:59:04

  • 压线钳子的用法小结

    压线钳子的用法小结

    有关压线钳子的使用方法,在平时会用压线钳子来剪断一些铁线之类的东西,那么压线钳子究竟怎么使用,需要注意什么问题,下面来看下。

    时间:2021-12-08 06:18:45

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有