钳形表检测电力线路是否漏电?

来源:电工天下时间:2022-09-13 13:14:23 作者:老电工手机版>>

电力线路发生漏电故障时,可以用钳形表进行漏电检测,在不同的导线位置接入钳形表,断开出线中性线,将有故障的L3相通电,用钳形表在线路上分断检查故障点位置。

一、用钳形表检查电力线路漏电方法

当确认漏电点出在相线上时,假定L3相漏电,如下图,将L3相熔断器的熔体插上,断开出线中性线,将有故障的L3相通电,然后用钳形表在线路上分断检查。

钳形表检测电力线路是否漏电的方法

图1,用钳形表检查电力线路漏电示意图

首先,在A处L3相导线1、2、3点分别接入钳形表:

1、如在1点钳形表有指示,说明故障在A处L3相1点以后的线路。

2、如故障在A处1点以后的线路上,则应在B处或2点线路上,分别按上述方法检查和测量,最终查找到故障点。

二、用钳形表检查线路漏电故障的方法

检查步骤:

1、将火线和中线放在钳形表的夹爪中,测量到任何电流均为泄漏电流,即返回到接地回路的电流。

2、供应电流(黑线)和返回电流(白线)生成相对的磁场。

3、电流应该相等(并且方向相反),相对的磁场应该相互抵消。如果没有抵消,则意味着一些电流(称为泄漏电流)正在从另一条通路返回,唯一的其它通路就是接地回路。

4、如果在供应电流和返回电流之间检测到一个净电流,则需要考虑负载和电路的性质。

5、一个接线错误的电路可能使高达总负载电流一半大小的电流流过接地系统。

6、如果测量到的电流非常高,则很可能存在接线问题。泄漏电流也可能由负载泄漏或绝缘不良而引起。

相关文章
  • 电烙铁头不挂锡怎么办,三种处理方法看一看

    电烙铁头不挂锡怎么办,三种处理方法看一看

    电烙铁是电子电路维修或焊接器件时常用的一种重要工具,各个元器件之能牢固的站在印制板上,离不开电烙铁的功劳,接下来看一下电烙铁头不挂锡怎么处理。

    时间:2022-05-30 10:33:56

  • 一氧化碳检测仪报警器的使用注意事项

    一氧化碳检测仪报警器的使用注意事项

    在使用一氧化碳检测仪报警器时要注意哪些事项,比如应采用固定式进行安装,每半年对报警器进行检定,以及定期进行检查等,这些都是一氧化碳检测仪报警器的使用注意事项,下面来了解下。

    时间:2022-04-18 21:12:40

  • 电导率测定仪的使用方法

    电导率测定仪的使用方法

    有关电导率测定仪的知识,这种工具应该如何使用,具体的步骤与使用方法是什么样的,包括电导率测定仪的开机、显示、按键控制、校准等操作步骤,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-18 21:08:27

  • 一文看懂量热仪使用方法及教程

    一文看懂量热仪使用方法及教程

    一文看懂量热仪使用方法及教程,量热仪究竟怎么样,具体的使用方法是什么样的,以下是量热仪使用方法及教程,供大家参考。

    时间:2022-03-02 19:31:28

  • 量热仪的使用方法,量热仪的使用注意事项

    量热仪的使用方法,量热仪的使用注意事项

    有关量热仪的知识,量热仪究竟怎么用,在使用量热仪进行测量操作时,具体的测量步骤有哪些,量热仪的使用注意事项又有哪些,以下是量热仪的使用方法及注意事项,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-03-01 14:25:30

  • 不同规格游标卡尺的读数方法

    不同规格游标卡尺的读数方法

    有关游标卡尺的知识,游标卡尺又称为千分尺,在测量工作中经常用到,游标卡尺有不同的规格型号,那么在读数方法上略有不同,以下是不同规格游标卡尺的读数方法,供大家参考。

    时间:2022-02-25 06:21:22

  • 0.02mm游标卡尺的读数方法

    0.02mm游标卡尺的读数方法

    0.02mm游标卡尺的读数方法,游标卡尺,也叫千分尺,在游标卡尺上主尺的最小分度是1mm,游标尺上有10个小的等分刻度,其总长等于9mm。游标的零刻度线与主尺的零刻度线重合时,即可得到测量结果值。

    时间:2022-02-25 06:14:00

  • 一文看懂游标卡尺的读数方法

    一文看懂游标卡尺的读数方法

    游标卡尺的读数方法,根据游标卡尺游标上的分度格数,可以把游标卡尺分为10分度、20分度、50分度三种,它们的精度(游标上的最小分度值分别为0.1 mm、0.05mm、0.02mm)。

    时间:2022-02-25 06:10:57

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有