有关电气绝缘工具的试验方法,高压试验电极和接地极间的距离应按试验有效长度规定进行,绝缘工具电气试验试品布置图,工频耐压试验接线图,以及操作冲击耐受试验接线图与试验注意事项。

电气绝缘工具的试验方法

试品应垂直悬挂,高压电极用直径不小于30mm的金属管做模拟导线,模拟导线两端应设置均压球(或均压环),其直径不小于200mm,均压球距试品不小于1.5m。

高压试验电极和接地极间的距离应按试验有效长度规定进行,如试品内有金属部件连接时,其两电极间的距离还应在试验长度数值上加上金属部件的长度。

接地极的对地距离应不小于1米,接地极和高压电极(无金属时)用宽50mm的金属箔或导线包绕。

对多个试品同时进行试验时,试品间距离不小于500mm。

电气绝缘工具试验方法1

图1,绝缘工具电气试验试品布置图

一、工频耐压试验接线图 

电气绝缘工具试验方法2

图2,工频耐压试验接线图

操作冲击耐受试验接线如图:

电气绝缘工具试验方法

图3,操作冲击耐受试验接线图

二、试验注意事项

1、试验带电作业工具要求天气晴,空气相对湿度应在80%RH以下,气温在+5℃以上;

2、试验前要求将工具擦拭干净,必要时进行干燥后再进行试验。

3、被试物与临近接地体距离要保持试品长度的1.5倍以上。  来自:电工天下

4、试品接线布置完毕,必须经第二人复查后方可升压进行试验。

5、试验时,派专人在安全位置对试品进行观察,有无放电或击穿现象,随时记录。

6、试验时间到达以后,迅速降压,切除电源不得有误;然后立即用手摸试工具有无发热现象,特别是加电压的端部,更应详细检查。

7、试验不允许分段进行。

相关文章
  • 电工必备的八类电工工具

    电工必备的八类电工工具

    电工必备工具1、基本个人工具:电笔、电工开口钳子、锣刀、电工刀、开口扳手等。2、内线电工工具:电笔、万用表、斜口钳、尖嘴钳、各种手钳、各种扳手、梅花扳、各种电烙铁、扒

    时间:2021-09-18 05:48:40

  • 电工常备的工具有哪些

    电工常备的工具有哪些

    电工常备的工具有哪些,作为一名电厂的电气维修工,维修工离不开电工工具,下面就常用电工工具说说我的看法。

    时间:2021-09-18 05:47:20

  • 电烙铁辅助材料及工具有哪些

    电烙铁辅助材料及工具有哪些

    有关电烙铁的知识,电烙铁是电工焊接时的必备工具,在使用时需要很多辅助材料及其它工具,主要包括焊锡、助焊剂、镶子、尖嘴钳、偏口钳等。

    时间:2021-08-19 14:00:01

  • 电烙铁焊接不求人,电工工具电烙铁焊接方法

    电烙铁焊接不求人,电工工具电烙铁焊接方法

    电烙铁焊接技术不求人,电工工具电烙铁焊接方法大全,电烙铁是常用的电工焊接工具,有关电烙铁的焊接方法有哪几种,电烙铁的焊接步骤,以及常见的电烙铁的焊接实践方法。

    时间:2021-06-12 13:46:31

  • 电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型

    电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型

    电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型电气安全工具的作用:防止工作人员直接触电。电气安全工具的种类:(1)基本绝缘安全用具可长时间承受电器设备运行电压,直接接触电

    时间:2021-06-10 09:26:59

  • 常见电工安全用具的类型_电工安全工具的操作规范

    常见电工安全用具的类型_电工安全工具的操作规范

    平常接触到的电工安全用具,主要有绝缘棒,绝缘夹钳,绝缘手套,验电器,绝缘鞋等,这些电工安全工具的用途,以及电工安全工具的安全操作要点,需要的朋友参考下。

    时间:2021-06-10 09:26:56

  • 家电维修工具之螺丝刀规格及使用方法

    家电维修工具之螺丝刀规格及使用方法

    家电维修工具之螺丝刀规格及使用方法,螺丝刀是家电维修常用工具,螺丝刀又称改锥、起子等,是一种手用工具,常用的螺丝刀结构外形,以及螺丝刀的操作指南。

    时间:2021-06-09 09:13:27

  • 电工穿线工具钢线绳与穿线器的使用对比

    电工穿线工具钢线绳与穿线器的使用对比

    在常用的电工工具中,经常会用到钢丝绳与穿线器,究竟哪一个更好用,在水电安装中走暗线时,是否可以抛弃掉钢丝绳而改用穿线器来操作,与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2020-11-06 10:38:41

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有