配电柜接地线的正确接线方法

来源:电工天下时间:2020-01-31 07:58:50 作者:老电工手机版>>

有关配电柜接地线的正确接线方法,箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接,所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出,螺栓用铜芯导线或专用编制软线与已接地的PE排连接。

配电柜接地线的接线方法

供电局检验接地电阻标准为4?以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。

检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4?以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。

配电箱接地的注意事项

1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;

2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;

3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);

4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;

5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。

相关文章
  • 电烙铁头不挂锡怎么办,三种处理方法看一看

    电烙铁头不挂锡怎么办,三种处理方法看一看

    电烙铁是电子电路维修或焊接器件时常用的一种重要工具,各个元器件之能牢固的站在印制板上,离不开电烙铁的功劳,接下来看一下电烙铁头不挂锡怎么处理。

    时间:2022-05-30 10:33:56

  • 电导率测定仪的使用方法

    电导率测定仪的使用方法

    有关电导率测定仪的知识,这种工具应该如何使用,具体的步骤与使用方法是什么样的,包括电导率测定仪的开机、显示、按键控制、校准等操作步骤,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-18 21:08:27

  • 一文看懂量热仪使用方法及教程

    一文看懂量热仪使用方法及教程

    一文看懂量热仪使用方法及教程,量热仪究竟怎么样,具体的使用方法是什么样的,以下是量热仪使用方法及教程,供大家参考。

    时间:2022-03-02 19:31:28

  • 量热仪的使用方法,量热仪的使用注意事项

    量热仪的使用方法,量热仪的使用注意事项

    有关量热仪的知识,量热仪究竟怎么用,在使用量热仪进行测量操作时,具体的测量步骤有哪些,量热仪的使用注意事项又有哪些,以下是量热仪的使用方法及注意事项,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-03-01 14:25:30

  • 不同规格游标卡尺的读数方法

    不同规格游标卡尺的读数方法

    有关游标卡尺的知识,游标卡尺又称为千分尺,在测量工作中经常用到,游标卡尺有不同的规格型号,那么在读数方法上略有不同,以下是不同规格游标卡尺的读数方法,供大家参考。

    时间:2022-02-25 06:21:22

  • 0.02mm游标卡尺的读数方法

    0.02mm游标卡尺的读数方法

    0.02mm游标卡尺的读数方法,游标卡尺,也叫千分尺,在游标卡尺上主尺的最小分度是1mm,游标尺上有10个小的等分刻度,其总长等于9mm。游标的零刻度线与主尺的零刻度线重合时,即可得到测量结果值。

    时间:2022-02-25 06:14:00

  • 一文看懂游标卡尺的读数方法

    一文看懂游标卡尺的读数方法

    游标卡尺的读数方法,根据游标卡尺游标上的分度格数,可以把游标卡尺分为10分度、20分度、50分度三种,它们的精度(游标上的最小分度值分别为0.1 mm、0.05mm、0.02mm)。

    时间:2022-02-25 06:10:57

  • 游标卡尺的操作注意事项及保养方法

    游标卡尺的操作注意事项及保养方法

    游标卡尺的操作注意事项及保养方法,在使用游标卡尺时,需要注意如下几个问题,并且要做好游标卡尺的日常维护与保养工作。读取数值时,必须防止眼睛观察时造成的视觉误差,读取数值时应正视,不能旁视。

    时间:2022-02-25 06:09:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有