高压电缆对接施工的安全技术措施
来源:电工天下时间:2019-11-26 09:33:13 作者:老电工手机版>>
有关高压电缆对接施工的安全技术措施,记录了施工时间与施工组织及施工准备等,在高压电缆对接施工过程中需要注意的一些问题。
高压电缆对接施工的安全技术措施
一、高压电缆对接安全措施
按照公司要求,矿井要对三巷实施封闭,通往井下的二路高压电缆在泵房内,需移至主斜井,特制订本措施。
二、施工时间
施工时间:2011年9月日 班
三、施工组织
施工人员人,现场负责人:高德安
施 工人员:
四、施工准备
1)工具配备:锯弓 扳手 裁刀 钢丝钳 高压电缆冷缩附件 接地线验电笔绝缘手套 绝缘胶鞋 便携报警仪 液压钳 70铜接头
2)施工顺序:
1.人员到位后,检查20米以内瓦斯,不大于0.8时,方可作业。
2.用电话通知平地变电所值班人员拉下井下2#高压刀闸,并挂“有人工作,禁止送电”警示牌。
3.打开原来高压接线盒,用同等电压验电笔验电,确认停电后,打接地线。
4.到主斜井口,量出高压电缆所需长度,用锯弓把剩余电缆截断。
5.用锯弓将铠装电缆皮锯掉,之后用裁刀拨掉半导体。
6.把原来接线盒套在电缆上。
7.依次做好两端电缆的橄榄头。
8.把高压冷缩电缆附件套在电缆芯线上。
9.把处理好的两端高压电缆头用铜接头连接。
10.用液压钳把连接好的铜接头压紧。
11.在确认压紧后,把冷缩附件套在接头处,冷缩此电缆头。
12.依次完成三根芯线,在确认连接完好后,经负责人验收后,把接线盒按标准安装。
13.安装完接线盒后,检验合格,打接地线。
14.负责人再次检验,合格后通知平地变电所值班人员,用兆欧表测量绝缘,在绝缘值达到标准后,联系三巷准备送电。
15.平地变电所送电后,联系三巷,电已送,并联系井底中央变电所,检查设备运行情况。
五、收尾工作
1.检查工具是否齐全。
2.清理现场剩余垃圾。
3.在清理完后,再次检查接线盒的接地线牢固情况。
4.留守专人1小时,再确认无误后,方可离开。
相关文章
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
干包低压电缆终端头制作与安装施工方法
有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。
时间:2022-05-05 08:45:56
高压电缆的常见规格和型号说明
高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,主要应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008,高压电缆常见型号列表如下。
时间:2022-04-07 07:33:32
10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘的测量方法
10kv高压电缆的绝缘电阻标准要求,电缆绝缘电阻的测量结果,需换算为20℃时单位长度电阻值,电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,如何用摇表测10kv高压电缆绝缘。
时间:2020-03-31 15:07:48
输电导线施工紧线如何观测弧垂?
输电导线施工紧线时观测弧垂的方法,包括观测档的选择与观测档的弧垂计算方法,弧垂观测档应力求符合两个条件,即档距较大及悬挂点高度差较小的线档。
时间:2019-12-23 09:46:30
电力电缆护套管是什么,电线电缆护套管的施工安装要求
电力电缆护套管的分类,电线电缆护套管的施工安装要求,电力电缆护套管分为电缆护套管与电线护套管二大类,电力电缆护套管主要作用与安装要求。
时间:2016-05-15 15:56:30
- 上一篇:三线电缆入地施工设计与电缆敷设的方法
- 下一篇:电力电缆故障类型与判断测试方法