10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘的测量方法
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:07:48 作者:老电工手机版>>
10kv高压电缆的绝缘电阻标准要求是怎么样的,电缆绝缘电阻的测量结果,需换算为20℃时单位长度电阻值,电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,如何用摇表测10kv高压电缆绝缘,一起来看下。
一、10kv高压电缆的绝缘电阻多少兆欧合格?
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。
为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:
R20=Rt×Kt×L
式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;
Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;
L-电缆长度,Km;
Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。
良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。
附:电缆的温度系数
温度:
0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃
kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92
二、用摇表测10kv高压电缆绝缘
1、首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。
2、摇表测量1kv及以下的电缆用1kv兆欧表;1kv以上的电缆用2500v兆欧表。
3、遥测电缆绝缘前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。
4、测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。
5、测量时应先测量A、B、C三相对地绝缘电阻,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的绝缘。测量时另一端安排专人看守,防止电缆相间接触或者接地。
6、遥测时摇表手把的转动速度约120r/min,并记录15s和60s的电缆电阻值,在遥测时间内,摇表转速要稳定。停止遥测前,应将表线与电缆的连接断开,以免电缆向摇表反充电,测量完毕需将电缆线芯对地放电。
7、电缆绝缘要求,新电缆1kv及以下不低于50MΩ,6kv不低于100MΩ。运行中的高压电缆绝缘一般不低于50MΩ,低压电缆一般不低于2MΩ。
小知识:电缆绝缘电阻的正确测量方法
在对电缆进行绝缘测试时,经常会用到兆欧表,但有的人可能不了解其机理,往往接错线或使用不正确造成误差很大,有时甚至会引起人身或设备事故。
兆欧表测量电缆时注意的事项和方法
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身事故或设备事故。
使用前的准备工作:
1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量。
2.对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
3.被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
4.测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开始时应指在“∞”位置。
5. 兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个为“E”即地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环)。
一般被测绝缘电阻都接在“L”、“E”之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不需测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过兆欧表的测量机构。
从根本上消除表面漏电流的影响,注意在测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接到屏蔽端“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
- 上一篇:电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀
- 下一篇:电缆绝缘电阻标准有哪些?