绝缘摇表测量电力电缆的绝缘电阻的步骤
来源:电工天下时间:2020-05-06 06:48:18 作者:老电工手机版>>
有关绝缘摇表测量电力电缆的绝缘电阻的步骤,测量前测定室内温度并检查兆欧表的指针指示是否正常,兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线等。
绝缘摇表测量电力电缆的绝缘电阻
电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。
对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。
测量步骤:
1、测量前测定室内温度并检查兆欧表的指针指示是否正常。
2、按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。
3、兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线。
4、对三相三线铠装电力电缆进行测量时,在电缆的一端进行测量,另一端必须设专人监护。
5、分别将电缆铠甲或终端头接地线与两根电缆芯连在一起,接到兆欧表的‘E“端,另一条的芯线暂时不接,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定120r/min时,摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。
6、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相芯线的绝缘电阻。
7、测量完毕后,工作人员切勿接近未经充分放电的电缆芯线以防触电。
相关文章
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格
有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
电工绝缘胶带类型及规格要求
有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 11:13:49
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?
兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
线圈导线绝缘层的恢复_线圈线端连接处绝缘层的恢复_电力线绝缘层
有关线圈导线绝缘层的恢复,包括绝缘材料的选用与恢复方法,线圈线端连接处绝缘层的恢复,电力线绝缘层的恢复,很实用的绝缘层恢复的操作教程。
时间:2021-06-30 08:39:05
导线绝缘层的恢复方法与注意事项
有关导线绝缘层的恢复方法与注意事项,包括直线连接接头的绝缘恢复,T字形连接接头的绝缘恢复,导线绝缘层破损或完成导线连接后,一定要恢复导线的绝缘。
时间:2021-06-29 08:29:43
剖削导线绝缘层的工具与用法图解
有关剖削导线绝缘层的工具与用法,常用导线绝缘层的剖削工具,包括电工刀,剥线钳等,导线绝缘层的剖削,钢丝钳剖削塑料硬线绝缘层,塑料护套线绝缘层的剖削方法等。
时间:2021-06-29 08:29:32
常见绝缘导线类型说明
有关绝缘导线的相关知识,在不同的场合环境中,所选用的绝缘导线的种类不同,必须先了解好导线的类型,然后才能去采购,一起来了解下。
时间:2020-08-18 16:21:00
- 上一篇:电力电缆敷设施工方式与电缆截面积的选择
- 下一篇:电缆桥架安装质量保证问题