电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求

来源:电工天下时间:2016-03-03 02:23:33 作者:老电工手机版>>

电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求

1、电力电缆线路的敷设方式

(1)直接埋设在地下,是最经济的敷设方法。

(2)敷设在电缆沟内,用于多条电缆的敷设。

电缆沟虽然当时投资比直埋较大,但其便于进行温度监视和采取通风降温措施,改善其散热条件。

另外,电缆沟还具有便于电缆检修、新设、更换以及有利于防止外力损伤和故障测寻、修复等优点。

(3)安装在电缆隧道内,当在发电厂或变电站出线电缆很多或并列敷设条数较多(如20~40条以上时)的地区敷设电缆时,应考虑建造电缆隧道。

建造电缆隧道虽然建设时投资大、工期长、建筑材料耗费多,而且带来通风、防火、防漏水等大量问题。

优点:
1)大量地减少了电缆线路所占道路断面(走廊)。
2)减少对电缆的外力破坏和机械损伤。
3)消除因土壤中有害物质引起的保护层化学腐蚀。
4)检修或更换电缆迅速方便。

5)随时可以增放新电缆,而且不必掘开路面。

(4)敷设在电缆排管内,当较多电缆通过市区街道时,直埋对电缆压力大,又不适宜建造电缆沟和隧道,可建造电缆排管,造价低于隧道,但又具有许多隧道的优点,还不必考虑防火问题。

(5)敷设在电缆托架上,是厂区内电缆安装的新形式,厂区内(尤其是发电厂或化工厂内)管线很多,建筑电缆沟已很困难,又常常因为热管道的跑汽、跑水而损伤电缆,因而在厂区内采取电缆托架架空安装来代替电缆沟。

(6)架空安装,由于近年塑料电缆的发展,电缆的重量减轻,把电缆吊挂在吊线上(或固定在杆塔上)的方式逐渐得到应用。

架空电缆和埋在地下的电缆相比,易受外界的影响,不够美观,但建设费用较低。

2、电力电缆线路敷设的安全技术要求

(1)电缆直接敷设在地下的安全技术要求

1)电缆的埋设深度不应小于0.7m,通过农田时埋设深度不小于1.2m。电缆周围应铺以100mm的细土,在电缆上方100mm处盖上水泥保护板,其宽度应超出电缆直径两侧各50mm。

2)电缆敷设在建筑物附近时,电缆外皮与建筑物基础的距离不应小于0.6m(原则是考虑电缆施工时不受建筑物的阻碍,也不影响建筑物的结构)。

3)多条电缆同沟敷设或相互交叉时,电缆外皮间的距离应符合以下要求:
①电力电缆相互间或与控制电缆间的最小净距10kV及以下为0.1m,10kV以上为0.25m;不同部门使用的电缆(包括通信电缆)相互间为0.5m,如用电缆隔板隔开时,可降为0.1m,穿入管中不作规定。

②电缆相互交叉时的最小净距为0.5m。电缆在交叉点前后1m范围内,如用隔板隔开时,上述距离可降为0.25m,穿入管内时不作规定。

③电缆平行或交叉时要保持一定距离是考虑以下几个原因:
检修电缆时,若邻近电缆距离太近容易造成机械外伤。

为防止电缆在运行时发生故障而将临近电缆烧坏,因此电缆间应保持适当的距离;电缆间距离太近不容易散热,因而影响电缆的载流量;若电缆相互靠近或交叉不能保持一定距离而相互接触时,则容易产生“交流电蚀”。

4)电缆与地下管道接近和交叉时,电缆与管道间的净距不应小于以下规定:
①电缆与热力管道接近时的最小净距为2m,如用隔板隔开时为1m。
②电缆与可燃气体和易燃液体管道接近时的最小净距为1m。
③电缆与其他管道接近时的最小净距为0.5m。
④电缆与各种管道交叉时的最小净距为0.5m。
⑤禁止将电缆平行敷设在管道的上方或下方。

5)电缆与城市街道、公路或铁路交叉时应敷设于管中。

管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不得小于100mm;管顶距路轨底或公路路面的深度不应小于1m;距排水沟不应小于0.5m;距城市街道路面的深度不应小于0.7m;管长除跨越公路或轨道宽度外,一般应在两端各伸出2m;在城市街道、管长应伸出车道路面。

(6)电缆与铁道平行敷设时,电缆与铁轨的最小净距为3m。

为了减少火车通过时引起的振动对电缆铅包产生的损害;另一方面也考虑了便于维修。当电缆与电气化铁道平行敷设时,为了防止自轨道漏至地下的杂散电流引起电缆保护层发生电化学腐蚀,电缆与轨道的净距不应小于10m。

7)直埋电缆引进隧道、人井及建筑物时,应穿在管中,并在管口加以堵塞,以防渗水。

管口堵塞方法:可以在管内填以油麻,然后在管口内浇注沥青,或用水泥、白灰等将管口堵严。

8)电缆从地下或电缆沟引出地面时,为了防止机械损伤,地面以上2m一段应用金属管或罩加以保护,其根部应伸入地面下0.1m。

9)地下并列敷设的电缆,其中间接头盒位置应相互错开,其净距不应小于0.5m,以便于接头施工,也有利于缩小电缆线路的走廊。中间接头盒外应有防止机械损伤的保护盒。

10)敷设在郊区及空旷地带的电缆线路,由于无建筑物等固定标志,给电缆图样的绘制和日后的运行维护工作带来很多困难。

因此,需要在线路转弯处、接头处和直线部分每隔50m~100m处埋设电缆标桩一个,标明电缆具体位置,并在电缆平面图上标明标桩位置和编号,以便运行维护。

11)直接埋在地下的电缆一般应用铠装电缆,以防止在敷设时或运行中遭受机械损伤。

(2)电缆敷设在沟内和隧道内的安全技术要求

1)电缆沟一般由砖砌而成,少数由混凝土浇铸而成。
沟的大小视沟内电缆的多少而定,沟内各部位允许的最小距离应符合表1的规定。

表1 电缆沟和电缆隧道内的最小允许距离(mm)

电缆敷设

相关文章
  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类

    导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类

    有关导线固定管卡敷设方式,固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离,用管卡固定线管的安装,分别为管卡沿墙敷设、多管垂直敷设、双管与三管吊装等。

    时间:2020-07-29 09:10:15

  • 变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

    变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

    变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。

    时间:2020-06-02 14:52:22

  • 电线穿墙套管规格型号与敷设方法

    电线穿墙套管规格型号

    有关电线穿墙套管规格型号与敷设方法,电线穿墙套管柔性防水套管制作要求,穿墙钢套管规格型号的细分,以及穿墙套管的做法与要求等。

    时间:2016-05-15 15:52:05

  • 电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积的选择

    电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积

    电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积的选择问题,电缆的敷设方式包括:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设等,电缆的选型与截面积的选择要求。

    时间:2016-03-02 10:28:56

  • 电缆如何敷设,电缆敷设的常见方式

    电缆敷设的常见方式

    电缆敷设的常见方式,如何敷设电缆,最简单的电缆敷设方法,高低压电缆的敷设方式,包括电缆沟方式、电缆隧道方式、架定敷设方式等,电缆敷设的注意事项。

    时间:2016-03-01 19:49:53

  • 电缆敷设的注意事项,电缆敷设现场施工问题

    电缆敷设现场施工问题

    有关电缆敷设的注意事项,电缆线路在敷设前根据规定勘测设计,对选择的敷设路线作好调查,做好施工前作好充分的准备工作,电缆的敷设必须严格按照规程规定施等。

    时间:2016-03-01 19:28:14

  • 送电线路中高压架空输电线路与高压电缆埋设敷设方法

    高压架空输电线路与高压电缆埋设敷设

    有关送电线路中高压架空输电线路与高压电缆埋设敷设方法,架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面之上,电力电缆一般由导线、绝缘层和保护层组成有单芯、双芯和三芯电缆。

    时间:2016-02-28 04:29:15

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有