电工成套装置中导线颜色的选择技巧
来源:电工天下时间:2019-11-25 10:14:57 作者:老电工手机版>>
有关电工成套装置中导线颜色的选择技巧,分为依导线颜色标志电路时、依电路选择导线颜色时、高低压开关柜导线颜色的选择等,导线颜色有红色、黑色、棕色、黄色等。
导线颜色的选择技巧
1、依导线颜色标志电路时
1.1 黑色:装置和设备的内部布线。
1.2 棕色:直流电路的正极。
1.3 红色:三相电路和C相;
半导体三极管的集电极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。
1.4 黄色:三相电路的A相;
半导体三极管的基极;
可控硅管和双向可控硅管的控制极。
1.5 绿色:三相电路的B相。
1.6 蓝色:直流电路的负极;
半导体三极管的发射极;
半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。
1.7 淡蓝色:三相电路的零线或中性线;
直流电路的接地中线。
1.8 白色:双向可控硅管的主电极;
无指定用色的半导体电路。
1.9 黄和绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接);安全用的接地线。
1.10 红、黑色并行:用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。
2、依电路选择导线颜色时
2.1 交流三相电路的A相:黄色;
B相:绿色;
C相:红色;
零线或中性线,淡蓝色;
安全用的接地线:黄和绿双色。
2.2 用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红黑色并行。
2.3 直流电路的正极:棕色;
负极:蓝色;
接地中线:淡蓝色。
2.4 半导体电路的半导体三极管的集电极:红色;
基极: 黄色;
发射极:蓝色。
半导体二极管和整流二极管的阳极:蓝色;
阴极:红色。
可控硅管的阳极:蓝色;
控制极:黄色;
阴极:红色。
双向可控硅管的控制极:黄色;
主电极:白色。
2.5 整个装置及设备的内部布线一般推荐:黑色;
半导体电路:白色;
有混淆时:容许选指定用色外的其它颜色(如:橙、紫、灰、绿蓝、玫瑰红等)。
2.6 具体标色时,在一根导线上,如遇有两种或两种以上的可标色,视该电路的特定情况,依电路中需要表示的某种含义进行定色。
注:对于某种产品(如船舶电器)的母线,如国际上已有指定的国际标准,且与第2.1和2.3条的规定有差异时,亦允许按该国际标准所规定的色标进行标色。
3、高低压开关柜导线颜色的选择
1、交流三相电路
a)A相用黄色,B相用绿色,C相用红色;
b)零线或中性线用淡、蓝双色;
c)安全用的接地线用黄绿双色线。
2、用双芯导线或双根绞线连接的交流电路:红、黑色并行。
3、直流电路:正极用棕色,负极用蓝色,接地中线用淡蓝色。
4、半导体、三极管:集电极用红色,基极用黄色,发射极用蓝色;
半导体二极管和整流二极管:阳极用蓝色,阴极用红色;可控硅管:阳极用蓝色,控制极用黄色,阴极用红色;双向可控硅管:控制极用黄色,主电极用白色。
5、整个装置及设备的内部接线一般推荐用黑色,半导体电路用白色。
6、有混淆时,允许选指用色外的其它颜色(如橙、紫、灰、绿、蓝等)。
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项

有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
多股铜导线单卷接线与分支连接

多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。
时间:2021-09-27 09:14:53
- 上一篇:铝导线的三种接法,铝导线电阻焊接头形状
- 下一篇:导线截面积与安全载流量的计算方法