铝导线的三种接法,铝导线电阻焊接头形状
来源:电工天下时间:2016-02-16 14:01:32 作者:老电工手机版>>
铝导线的三种接法
由于铝导线极易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法(但小截面铝导线有时仍采用)。
1、螺钉压接法:这种方法常用于小负荷的单股铝导线方法是先将线头表面的氧化层刮去,涂上中性凡士林膏,再将导线卷上2一3圈(以备断裂后再次连接),然后把线端插人接头的线孔内并旋紧压线螺钉。这种方法也适用于单股小截面铜导线的连接。
2、套管压接法:将导线穿入铝套管后,再用压接讲钳压。
图1,单股铝导线电阻焊
3、电阻焊连接法:适用于接线盒或配电柜内单股或多股不同的铝导线并接。焊接时,首先将要连接的线端绝缘层剥去25至30毫米,然后把线芯端并齐绞扭起来,用钳子剪齐,使其保留20至25毫米长度,并在其端间涂以少许焊药(氯化钾50%,氯化钠30%,水晶石20%)。
准备工作做好后,接通焊接电源,用手紧握焊钳,使两根炭极(棒)碰在一起,待炭极端部烧红时立即张开炭棒,将其夹在涂上了焊药的线头上,如右图所示,这时,线端受热便开始熔化,轻轻地向线端方向移动电极,使线端形成一个均匀的球状,随即向上一抬撤去焊钳,待冷却后,用钢丝刷刷去接头上的焊药残渣,再用抹布擦净,焊好后的接头形状如下图所示。
图2,导线电阻焊接头形状
相关文章
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
铜和铝不能直接相连的根本原因分析
有关铜和铝线不能直接相连的原因,主要有如下几种,第一种是铝线容易被氧化,第二种是铜线和铝线的发热量不同,第三种是铜线和铝线的硬度不同,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:22:37
铜线和铝线不能直接连接的三大原因
在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接
铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜铝线不能搭接的常见原因
有关铜线和铝线的搭接问题,铜铝线不能搭接的常见原因有四种,一是两种材质发生电化学反应,导线被氧化,二是接头处容易发热,三是接头处强度不足,易断裂,四是在潮湿环境下易腐蚀,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:17:00
铜线和铝线为什么不能直接连接
铝绝缘导线曾经辉煌过,民用电及工业用电、电气线路中很多都是铝导线,虽然电能传输方面的性能不及铜导线优良,但价格便宜,这里说一说铜线和铝线为什么不能直接连接,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:16:07
铝线连接容易起火是什么原因
铝线连接容易起火是什么原因,其主要原因包括铝线表面易在空气中氧化,铝线的高膨胀系数,铝线容易电解腐蚀,以及易被氯化氢腐蚀等原因,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 09:34:11
- 上一篇:电动机选择导线的配线口诀
- 下一篇:电工成套装置中导线颜色的选择技巧