架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤
来源:电工天下时间:2020-07-29 09:50:02 作者:老电工手机版>>
有关架空线路铝导线的压接法,铝导线一般应采用钳压法连接,钳压法的操作方法与步骤,根据导线的不同型号,选择压坑的深浅度。
架空线路铝导线的压接法
由于铝极易氧化,并且氧化膜的电阻很高,因此铝导线一般应采用钳压法连接,如图。
图1 导线的压接法
钳压法的操作方法:
1、将准备连接的两个断头用绑线扎紧后再锯齐。
2、根据导线规格选择适当的铝压接管及钳压模。
3、用汽油清洗管内壁及被连接部分导线的表面,并在导线表面涂一层电力脂(导电膏)或中性凡士林。
4、将连接的两根导线的端头穿人钳压管中,导线端头露出管外部分不得小于20mm。
用于钢芯铝绞线的钳压管中,两导线间夹有一条铝垫片,可增加接头的连接力,使接头良好。
5、用压接钳按顺序压出一定数量的凹坑,每个压坑应一次压完,中途不能间断。
注意,导线的型号不同,压坑的深度也不同。压坑过深,会使导线受到损伤,影响机械强度;压坑过浅,可能压接不紧,导线会被抽出来。
相关文章
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
导线的封端:锡焊封端法与压接封端法
有关导线的封端方法,锡焊封端法,适用于铜芯导线与铜接线端子的封端,压接封端法,适用于铜导线和铝导线与接线端子的封端。
时间:2021-06-30 08:39:04
架空线路导线通过叉接法进行连接
有关架空线路导线的叉接法,铜绞线及导线截面积在35mm2及以下的铝绞线,多采用叉接法连接,叉接法的具体操作方法如图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-07-29 09:42:49
铜导线与铝导线的压接与焊接方法
铜导线与铝导线的压接与焊接方法,铜铝导线连接时,要注意电化学腐蚀问题,铜一铝相接时,最好的办法采用压接和焊接,用一个管子压接的办法,或用焊接的方法。
时间:2020-07-29 09:37:19
铝导线与铝导线压接法的连接图解
铝导线与铝导线压接法的连接图例,单股铝芯线一般采用螺钉压接法连接,铝导线不宜采用铜导线那样的连接方法,多股铝芯线常采用压接管压接法连接。
时间:2020-07-29 09:10:35
架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距
架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离等。
时间:2020-07-29 09:10:32
铝导线的三种接线方法
在导线的连接操作中,对铝导线的连接有多种方法,铝导线易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法,这里分享下铝导线的三种接线方法,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 13:57:39
铜铝导线的紧压连接方法
有关铜铝导线的紧压连接法,用铜或铝套管套在被连接的芯线上,然后用压接钳或压接模具压紧套管,以使芯线保持连接,来看下具体的紧压连接办法。
时间:2020-03-31 14:01:35
- 上一篇:导线的种类及用途,电线电缆的型号种类和用途
- 下一篇:架空线路导线通过叉接法进行连接