导线的封端:锡焊封端法与压接封端法
来源:电工天下时间:2021-06-30 08:39:04 作者:老电工手机版>>
有关导线的封端方法,锡焊封端法,适用于铜芯导线与铜接线端子的封端,压接封端法,适用于铜导线和铝导线与接线端子的封端。
锡焊封端法与压接封端法
安装后的配线出线端,最终要与电器或设备相连。将导线端部装设接线耳,用接线耳(又称线鼻子)先与线端用压接钳压接,如图(d),或进行钎焊(大截面采用乙炔气焊),然后由接线耳再与接线端子进行螺钉压接,与设备相连接即为封端连接,大截面导线的设备连接常采用此法。
接线耳和接线端子螺钉的形状如图(a)、图(b)、图(c)。
1、锡焊封端法
适用于铜芯导线与铜接线端子的封端。
封端方法:
焊接前,先清除导线端和接线耳内表面的氧化层,并涂上无酸焊锡膏,将线端搪一层锡后把接线耳加热,将锡熔化在接线耳孔内,再插入搪好锡的芯线继续加热,直到焊锡完全熔化渗透在线芯缝隙中为止。
钎焊时,必须使锡液充分注入空隙,封口要丰满;灌满锡液后,导线与接线耳(或接线端子螺钉)之间的位置不可挪动,要等焊锡充分凝固后方可放手,否则,会使焊锡结晶粗糙,甚至脱焊。
图1 接线耳与接线端子螺钉
(a) 大载流量用接线耳 (b) 小载流量用接线耳 (c) 接线端子螺钉 (d) 导线线头与接线耳的压接方法
1-线头 2-模块 3-接线耳 钳柄 5-压接钳头
2、压接封端法
适用于铜导线和铝导线与接线端子的封端(但多用于铝导线的封端)。
封端方法:先把线端表面清除干净,将导线插入接线端子孔内,再用导线压接钳进行钳压,如图1。
相关文章
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法
用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格
有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线
使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析
有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项
有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
多股铜导线单卷接线与分支连接
多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。
时间:2021-09-27 09:14:53