电力电缆型号及电力电缆选用标准详解
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:08:27 作者:老电工手机版>>
如何选择电力电缆,在选用电力电缆时,要根据不同型号进行选择,有一定的电力电缆选用标准,包括电缆的电压等级,相线与N线截面配合,并注意电力电缆的防火问题等。
电力电缆的型号
1、护套及绝缘层材质
常见类型:
VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
括号中L代表铝芯电缆
脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套 【电力电缆型号及电力电缆选用标准详解】
脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套
脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套
脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套
脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套
脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套
VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型:
由于特殊用途电缆种类繁多,在此仅做简单介绍。【电力电缆型号及电力电缆选用标准详解】
用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏260度。
用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。
用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用电缆等。
2. 电压等级
表示方法U0/U(Um)
U0为导体对地电压,U为导体与导体之间电压,Um为使用设备的系统最高电压的最大值。其中,U0按系统接地故障持续时间分为两类:第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。
例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。
电力电缆的选用标准
1、相线与N线截面配合
理论上,N线的允许载流量应大于最大三相不平衡电流及零序谐波电流之和。
在工程中通常在以单相设备为主的系统中,N线截面等于相线截面(即4等芯);在三相平衡系统或以三相设备为主的系统中,N线截面大于等于相线截面的一半(即3+1芯),其中有两个例外:相线为35mm2时,N线为16mm2,相线为150mm2时,N线为70mm2。
在含有大量零序谐波分量的系统中,N线截面等于相线截面的2倍或根据实际需要定制。
2、选择电缆截面的考虑因素
除设计手册中所要求的温升、经济电流密度、电压损失、机械强度、载流量等以外,还需注意:
1. 敷设距离导致的单相短路故障、接地故障保护灵敏度问题(低压系统)
2. 在一个工程中尽量减少、合并截面等级,利于加工定货。
电力电缆的防火问题
常用电缆中,虽然聚氯乙烯护套电力电缆防火性能等方面优于聚乙烯护套电力电缆,但在火灾条件下,聚氯乙烯释放出的有害气体远超过聚乙烯。
几乎所有电缆厂家都生产聚氯乙烯护套电力电缆,其中只有部分厂家同时生产聚乙烯护套电力电缆。
阻燃电缆:阻燃产品比非阻燃产品能提供15倍以上的逃生时间;阻燃材料烧掉的材料仅为非阻燃材料的1/2;阻燃材料的热释放率仅为非阻燃材料的1/4;燃烧产品总的毒气气体量,如以一氧化碳的相当量表示,阻燃产品仅为非阻燃产品的1/3;普通阻燃产品与非阻燃产品的产烟性能、产烟量无大的区别。
阻燃电缆按GB12666.5-90标准分为A、B、C三类,在工程设计中宜选择A类阻燃电缆。减少在同一防火隔断(例如同一桥架、同一竖井)内的电缆数量,有助于提高电缆的阻燃能力。
耐火电缆:根据GBl2666.6规定,耐火试验温度分为二类:
A类为950—1000℃ 考核时间为90分钟
B类为750—800℃ 考核时间为90分钟。
即电缆在外部火源750—800℃(或950—1000℃)直接燃烧下,90分钟内仍能通电,就判定为B类或A类耐火电缆。
有机类耐火电缆在铜导体上包绕云母耐火带(耐高温800℃)作为耐火层,然后按不同型号挤上一定厚度的正常绝缘层,最后电缆芯间填充层和最外层的护套与普通电缆一样。无机类又称为矿物质绝缘型或者氧化镁绝缘电缆,其外护套为铜管或特种合金管,在外护套和铜芯导体之间填充氧化镁作为绝缘材料,由于氧化镁的熔点为2800℃,铜管(外护套)的熔点为1083℃,特种合金管可以保证在825℃无变形,因此只要外护套不受破坏,该电缆就能正常工作,其耐火性能远超过有机类耐火电缆。
在工程设计中不要轻易提出要求使用A类耐火电缆,因为NH-YJV或NH- VV一般都达不到A类要求,而矿物质绝缘电缆耐火性能虽然优异,但造价远高于普通耐火电缆,对施工的要求更加严格,另外由于是独芯电缆,各相对N、对PE间距不同,单相短路、接地短路阻抗(电抗)有一定差异。
五、相关名词
氧指数:是指在规定条件下,固体材料在氧、氮混合气流中,维持平稳燃烧所需的最低氧含量。氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧
材料的氧指数(LOI)与其阻燃性的对应关系:
LOI < 23 可燃
LOI 24 - 28 稍阻燃
LOI 29 - 35 阻燃
LOI > 36 高阻燃
耐火电缆(Fire resistant cables),简称为FS电缆。这种电缆不易着火致完全烧毁,在火灾中及火灾后尚能继续工作,保证救火过程中的用电需要。
阻燃电缆(Flame retardant cables),简称为FR电缆。普通聚合物,在燃点以上的火焰中都会燃烧。FR阻燃电缆的特点是单根电缆垂直燃烧时可阻止火焰蔓延,火焰移去后会自动熄灭。
低延阻燃电缆(Reducedflame propagation cables),简称为FRR电缆。其特点是能通过多根电缆垂直托架敷设的阻燃试验,在试验中集中成束电缆中所含可燃物质比单根电缆多但要求其火焰蔓延能受到控制。
无卤低烟阻燃(Low smoke zerohalogen cables),简称FOH电缆。FOH电缆的特点是燃烧时既具有FR或FRR阻燃能力,又不会排放HCI等有毒气体,所散发的烟雾也非常稀薄。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图
有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带
当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?
2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明
15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明
10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间
电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:保险丝lf3.15A的含义是什么
- 下一篇:单股芯线羊眼圈弯的接线法