电力电缆线路试验规程及试验周期
来源:电工天下时间:2020-03-31 16:24:17 作者:老电工手机版>>
有关电力电缆线路试验规程及试验周期,电力电缆在运行中随各种电网电压,如操作过电压、雷击过电压、故障过电压等,预防性试验可以提前发现电力电缆的某些缺陷。
电力电缆线路的试验规程
电力电缆在运行中不但长期承受电网电压,而且还会经常遇到各种过电压,如操作过电压、雷击过电压、故障过电压等。预防性试验可以提前发现电力电缆的某些缺陷,它是保证电缆安全运行的重要措施之一。
1)根据中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》规定,交联聚乙烯绝缘电线电缆预防性试验需作如下试验项目。
1、电线电缆主绝缘绝缘电阻
用2500伏或5000伏兆欧表测量,读取1分钟以后的数据,对于三芯电缆,当测量一根芯的绝缘电阻时,应将其余二芯和电线电缆外皮一起接地。运行中的电线电缆要充分放电后测量,每次测量完都要采用绝缘工具进行放电,以防止电击。绝缘电阻数值自行规定。
试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。
2、电线电缆外护套绝缘电阻
测量钢铠对地的绝缘电阻值,它主要检查支埋电缆的外护套有无破损。采用500伏兆欧表测量。当每千米的绝缘电阻低于0.5兆时,采用下面介绍方法判断外护套是否进水。
试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。
3、电线电缆内衬层绝缘电阻
测量铜屏蔽层对钢铠的绝缘电阻值,它主要检查内衬层有无破损,采用500伏兆欧表测量。当每千米绝缘电阻低于0.5兆欧时,采用下面介绍方法判断内衬层是否进水。
试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。
2)电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法
直埋时间较长受地下水长期浸泡的电缆或受外力破坏而又未完全破损的电线电缆,其外护套绝缘电阻、内衬层绝缘电阻均有可能下降至规定值以下,因此不能仅根据绝缘电阻的降低来判断电缆是否进水,要根据不同金属在电解质中形成原电池原理进行分析判断。
电线电缆的外护套破或内衬层破损进水后,由于水的作用(水是电解质),将在铠装层的镀锌钢带上产生对地—0.76V的电位,铜屏蔽层产生对地+0.334V电位,由此产生出0.334—(—0.76V)=1.1V的电位差。
此时,用万用表电阻档的“正”、“负”表笔交换测量铠装层对地或铠装层对铜屏蔽层的绝缘电阻,在测量回路内形成的原电池与万用表内干电池相串联,当极性组合使电压相加时,侧得电阻值小;反之,侧得电阻值较大。如果上述两次测得的电阻值相差较大时,表明以形成原电池,就可判断电缆外护套和内衬层破损进水。
外护套破损不一定立即修理,但内衬层破损进水后,水分直接与电缆铜屏蔽层接触并可能会腐蚀铜屏蔽层,应尽快安排检修。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
35kv电力电缆接头改善护套断开处电场分布的方法
在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法,主要有如下几种,供大家参考。胀喇叭口:在铅包切断处把(联创瑞诚)铅包边沿撬起,成喇叭状,其边沿要保持光滑、圆整、对称。
时间:2022-04-16 08:28:24
辐照交联电力电缆的产品特点
辐照交联电力电缆的主要特点,参考如下:电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002。辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时具有重量轻、敷设不受落差限制等特点。
时间:2022-04-07 07:31:43
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?
兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
电力电缆的防火防爆措施总结
电力电缆的防火防爆措施总结在电线电缆的使用过程中,由于安全措施不到位,会发生电缆爆炸起火的电气事故,需要认真总结电缆爆炸起火的原因,找到电缆火灾的扑救方法,并做
时间:2020-03-31 15:07:50
兆欧表测量10kV电力电缆的方法图解
兆欧表测量10kV电力电缆的方法,使用兆欧表测量10kV电力电缆的操作方法,将兆欧表水平放置,未接线前,做仪表外观检查及开路、短路试验,以确认兆欧表完好。
时间:2020-01-03 14:08:54
电力电缆护套管是什么,电线电缆护套管的施工安装要求
电力电缆护套管的分类,电线电缆护套管的施工安装要求,电力电缆护套管分为电缆护套管与电线护套管二大类,电力电缆护套管主要作用与安装要求。
时间:2016-05-15 15:56:30
- 上一篇:等电位作业进入带电场的安全注意事项
- 下一篇:直埋电缆线路敷设施工方法与步骤