挑担灯校验法排除短路故障的操作步骤
来源:电工天下时间:2019-12-22 10:52:23 作者:老电工手机版>>
有关挑担灯校验法排除短路故障的操作步骤,一种简单易行的方法挑担灯校验法,发生短路故障后,应首先拉开总开关切断电源,故障清除前,不得盲目更换熔丝,更不得更换额定电流过大的熔丝。
挑担灯校验法排除短路
室内线路发生短路时,由于短路电流很大,保险丝选用合适的话,便会自动熔断。发生短路故障后,应首先拉开总开关切断电源。
故障清除前,不得盲目更换熔丝,更不得更换额定电流过大的熔丝。
多数维修人员在排查故障过程中,一般都采用更换熔丝,逐段检查熔丝是否烧断的方法来判断故障点的位置。既费时又不规范。
一种简单易行的方法挑担灯校验法。
1、将总开关(闸刀)和电路里所有的灯具开关都断开。
2、拆除闸刀相线侧的熔丝,取一只大功率灯泡(该灯泡的功率必须比电路中任何一只灯泡的功率至少大1倍),把灯头的两根连接线分别与闸刀相线侧装熔丝的上下桩头连接,使检测灯泡串联在电路里。
3、合上闸刀,使整个回路通电。
4、分别依次合上该回路每盏灯的开关。
当合上的电灯发光正常,而串联在闸刀上的电灯发光暗淡,则说明该盏电灯无故障。
接着,断开被测电灯的开关,再合上第二盏电灯的开关,进行检查。
其余的电灯也用此法校验。
若中途发现合上某只开关但该电灯不亮,而串联在闸刀上的电灯发光明亮(此时串联在闸刀上的电灯已变为并联在闸刀上),则说明这部分电路或这盏电灯发生短路,应排除故障后继续校验。
相关文章
插排使用问题:瞬间短路会烧坏充电器吗?
有关插排的使用知识,在插排打开电源开关时,产生的瞬间短路电流会不会烧坏充电器,一般是不会的,充电器内部电路有阻抗,电流瞬间通过短路部件,就会导致空开跳闸,而不会烧坏插在上面的充电器。
时间:2022-06-28 07:35:35
插头烧焦而插座没电什么原因,插头质量不行还是插座短路
问题描述:插头被烧焦,而插座无电是怎么回事,什么原因?解答:插头烧焦而插座没电,大多数都是缺乏经常维护造成的,如果能及时发现及时维修,就不会产生这类问题。
时间:2022-06-19 12:21:17
短路引发的电气火灾的预防措施
电气线路中发生短路时,会有严重的安全隐患,轻则烧毁电气设备,重则引发电气火灾。那么,短路引发的电气火灾如何来预防,电工天下小编带大家来看下短路火灾的预防措施。
时间:2019-07-16 13:57:51
- 上一篇:电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救
- 下一篇:安全用电标志的识读方法