有关相线与地线线径的搭配,零线地线与相线的选择方法,三相四线制与三相五线制电缆的选择,配电柜内铜排,相线与零线/地线选用同规格,相线为16mm2以下的,地线截面必须与相线截面相同。

零线地线与相线的选择方法

三相火线和零线地线的平方数的最小比值,比如火线是95mm2的,零线和地线应该是多大呢?35mm2是不是有点小了?

再比如三相主进线是100*10的,地排和零排应该是什么规格的呢?铜排和电缆的选型原则一样的吗?

对于单相负载220V的,火线/零线/地线规格应该相同 。

对于电缆,

1、三相四线制,电源类建议使用四根电缆同规格的,电机类地线取相线的一半。

2、三相五线制,我们建议使用4+1电缆,即零线和相线同规格,地线为相线的一半。

3、国内部分设计,往往考虑为了节省成本,将地线规格放小一点,就如你的选择一样(比如火线是95mm2的,零线和地线应该是多大呢?35mm2),正常我们一般取50mm2.

4、配电柜内铜排,相线与零线/地线选用同规格的。

是有下限的约束的,我们最小使用16平方的。

相线为16mm2以下的,地线截面必须与相线截面相同。

相线为16mm2--35mm2的,地线截面最小为16mm2。

相线为35mm2以上的,地线截面最小为相线截面的一半。

序号 相线截面S(mm2) 地线(PE)截面(mm2)

1 S<16 S=PE

2 16<S<35 PE=16

3 S>35 PE=S/2

    相线与地线线径_零线地线与相线相关的文章
    • 空调零线有电的原因及零线带电的处理措施

      空调零线有电的原因及零线带电的处理措施

      遇上空调零线带电的问题怎么办,零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差,线路上有电气设备漏电,线路上有一相接地,在电网中有的电气设备绝缘电阻,已被破坏而漏电,使零线带电。

      时间:2017-09-20 13:50:55

    • 插座有无接地线的问题

      插座有无接地线的问题

      插座有无接地线的问题,插座不接接地线的危害,电源插座不接地的情况下,一旦漏电,与大地形成回路,影响人身安全,注意防水和防止走线与橱柜的金属部件连接。

      时间:2016-12-23 07:21:29

    • 接地线有什么作用?接地线怎么接才安全?

      接地线有什么作用

      有关接线地的作用与使用注意事项,挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,正确使用接地线,避免由于接地线原因引起的电气事故,接地线的使用注意事项10条。

      时间:2016-09-27 05:26:48

    • 家中电器接地线的原因分析

      家中电器接地线

      有关家中电器接地线的原因,中性线又称零线,对地电压为零,三相四线供电系统中,一般是中性点接地,地线是为了防止用电设备发生漏电现象外壳带电伤人而设的保护接地线。

      时间:2016-09-27 04:06:17

    • 接地线的作用是什么

      接地线的作用

      有关接地线的作用,接地线连接着装备或者装置的外壳,当有漏电情况发生时,通过接地线传入大地,避免人们被电击的危险,按接地的作用,可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等。

      时间:2016-09-18 19:08:35

    • 家用空调火线零线接反怎么办?

      家用空调火线零线接反

      家用空调火线零线接反的问题与处理措施,家用空调火线零线接反的后果有哪些,单相的空调,电源线两根式火线、零线接反了,没有关系,火线与零线接反了造成空调外机漏电的案例分析。

      时间:2016-08-31 18:51:33

    • 家中零线断了怎么办?

      家中零线断了

      有关家中零线断掉的问题,家里零线断了的后果,单相供电,零线断,电流没有回路,电器不能工作,三相四线制供电,零线断,零线断,会使一些接零保护的设备呈现危险的对地电压,增高触电危险。

      时间:2016-07-25 17:23:32

    • 零线入地有什么问题

      零线入地问题

      有关零线入地的问题,不论中性点是否接地,相线与地之间都存在220v电压,会形成回路,同样也会让人触电,三相电传输,没有中性线,如果人体接触同样会触电。

      时间:2016-07-20 18:45:35

    用电常识精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有