220伏电压短路有多少安电流
来源:电工天下时间:2022-06-12 07:41:46 作者:老电工手机版>>
短路一般理解成电阻值为0,根据欧姆定律Ⅰ=U/R,当R为0时,从理论上讲短路电流为∞。
但在,在实际应用中除超导现象以外,真正为0的电阻是不存在的。所以,作为一个普通家庭把220V电压直接短路,可以出现以下几种情况:
1、短路电流大大超过空开允许值,短路瞬间空开迅速跳闸断电,然后电流降为0。
2、线路过长,短路点发生在线路末端。比如在40A空开下引出100米2.5mm²铜电线,这段铜线的阻值为0.017欧姆÷2.5平方x100米=0.68欧姆,由于是火零两根线,实际电阻就是1.36Ω。
在220V电压下通过的电流是220v/1.36Ω=161.8A,由于空开短路跳闸一般是额定电流5倍以上,而过载保护的双金属片发热变形需要一定时间,所以有一些延时。故跳闸前可以维持161.8A的短路电流。
但是,由于超过了电线的安全载流量,线会很快发热,从而导致绝缘皮起火燃烧,这也是有时电路冒烟而空开不跳闸的原因。
相关文章
人体流过多大的电流会产生伤害
经常说某一线路流过强大的电流,就是说这条线路带动的总功率很大,线路的电流非常大。或者某一分支电路带动一个大功率设备,这个分支电路的电流也非常大。该分支的电功率与与所带电器的阻抗有关,阻抗越小,电流就越大。
时间:2022-09-03 05:45:11
零线与地线短路时会不会跳闸
零线地线短路会跳闸吗?分为以下几种情况:配电盘线路中没有总的漏电断路器,零线和地线就是保护零线或叫保护地线,这种情况下是不会跳闸的。如果配电盘下有总的漏电断路器,没有任何电器在工作,当发生短路时是不会跳闸的。
时间:2022-05-17 11:03:46
供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表
供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表,现代家庭中大都有空调、壁挂炉等大电流电器,这种5安(A)的小电流表能否正确计量,能不能要求更换大电流电表,下面来解下。
时间:2022-03-17 08:51:17
空开短路跳闸的故障问题分析
在实际的电路中,有时会遇到空开跳闸的问题,导致发生空开跳闸的原因是电路中有短路,一般也是归在超负荷跳闸的范畴内,下面一起来了解下。
时间:2021-01-27 10:54:25
电源进线电压过高导致的空开跳闸问题
有关空开跳闸的问题,当电源进线电压过高时,极容易引发空开跳闸的故障问题,原因可能是多方面的,比如三相不平衡或意外破坏等,均可能导致空开跳闸问题的发生。
时间:2021-01-27 10:47:52
灯泡短路和断路有什么区别
在家庭电路中,灯泡是一种常见的家用电器,有时灯泡会突然不亮了,可能是灯泡短路了,也可能是灯泡出现了断路故障,那么究竟灯泡短路和断路有什么区别,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-31 18:39:39
电压转换器是什么,电压转换器怎么用
有关电压转换器的相关知识,电压转换器怎么用,电压转换器是变压器的一种,家用变压器就是一种电压转换器,一般称为电源转换器或是交流转换器,电压转换器的使用注意事项,一起来看下。
时间:2020-08-19 09:34:39
家庭电线短路怎么办,电线短路检查方法
家庭电线短路的问题,在出现电线短路故障时,要断开电耗,检查故障点在哪,用万用表测量是否还短路,判断是否火线与保护线短路,先关掉总电源,如果是三相短路,用万用表调到二极管档,检查短路。
时间:2020-06-19 11:12:30
- 上一篇:用电量增加而电压降低是什么原因
- 下一篇:380v变成220v没有零线怎么办