四个平方的铜线能不能带热水器
来源:电工天下时间:2022-05-17 11:07:18 作者:老电工手机版>>
有关热水器上铜线的选择问题,四个平方的铜线能不能带热水器,很多电工拿计算电流与电缆的载流量比较,以为4平方的电缆载流量大于计算电流即可,这是严重错误的,下面具体来看下。
四平方铜线能带热水器吗
6kW的即热式电热水器属于单相用电设备,工作电压是220V,功率因数是1,计算电流为:6除以0.22=27.3A
很多电工拿计算电流与电缆的载流量比较,以为4平方的电缆载流量大于计算电流即可,这是严重错误的。
根据国家标准《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.3的规定:
用电设备的计算电流小于等于断路器额定电流且小于等于电缆实际载流量;
根据计算电流27.3A,选择32A的带RCD(30mA)的2P或1P+N断路器;
电缆的载流量必须大于32A的断路器额定电流,4平方的载流量小于32A,6平方的载流量在不同敷设方式下在32A上下,只有10平方的载流量肯定大于32A,所以必须选择10平方的三芯BV电缆。
总结:终端用电设备的电缆选择,与计算电流和断路器的额定电流有关,不是只与计算电流有关。
4平方电线最大负荷
有关4平方电线最大负荷与功率计算方法,4平方电线负荷为多少瓦,4平方电线功率计算,以及常用电线的载流量,包括铜导线安全电流、铜线安全计算方法等。
4平方电线负荷的计算公式
有关4平方电线负荷的计算公式,一平方铜线带4A电流,2.5平方能带10A电流,功率就是2200W.4平方多股铜线能带16A电流,功率为3520W。
相关文章
安装热水器时没有地线怎么办
浴室电热水器没有地线,这种情况在农村比较常见,早期农村电工安全意识不足,大多数不接地线,也就埋下了各种安全隐患,所以现在安装热水器时没有地线,很是让人头疼。
时间:2022-07-27 06:05:48
热水器没有地线怎么接地
在安装热水器时没有地线怎么办,如何进行正确的接地操作,左零右火上接地,地线起到保护作用,小区内基本都有地线,但在乡下都没地线,如果需要接地线必须自己做一根,下面具体来看下。
时间:2022-07-27 06:02:07
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
储水式电热水器进水软管漏水怎么办?
热水器进水软管有多个种类,有网状软管,有全金属型软管,另外还有全胶的软管,当然还有其它不同类型的。看清楚热水器进水软管的种类,再来查找软管漏水的原因。
时间:2022-07-07 05:11:48
太阳能热水器上不满水与增压泵有什么关系
太阳能热水器水箱上不满水的主要原因如下:1、自动上水控制器设置不是满水位,而是50-80%的水位,这时太阳能自动上水只能达到预设水位。
时间:2022-07-07 05:08:45
使用电热水器时需要切断电源吗?
有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
热水器防漏电的安全措施
有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
电热水器在保温状态下会费电吗?
在保温状态下,电热水器是否费电和环境温度有很大关系。一般家庭用电热水器,设置55℃左右,当水温到达55摄氏度后,加热器就会停止工作。环境温度决定水温的下降速度,当环境温度很低时,电热水器在保温状态下就会消耗较多的电能。
时间:2022-06-28 07:43:02
- 上一篇:零线与地线短路时会不会跳闸
- 下一篇:2P的空调一小时用多少电