1.5平方电线能不能带3000w的热水器
来源:电工天下时间:2022-05-11 09:08:43 作者:老电工手机版>>
问题描述:1.5平方的线能不能带3KW的热水热水器?
解答:
有些网友回答2.5一4平方毫米的铜质导线,还有人说要用6平方毫米的导线,各论其理,结论不一。
有些忽略不计的条件可以不计,在允许的范围内可以灵活运用。
例如:1.5平方毫米的国标铜质导线能不能带3KW热水器?
1.5平方毫米的国标铜质导线的导流量为14A左右,3kW热水器的用电电流为12A,初看起来还剩余2A。虽然1.5平方毫米导线可以使用,但已经达到3KW热水器用电的临界值,哪怕出现任何故障,线路的受载能力都难以经受考验。
作为一名经验丰富的电工,不可能选择1.5平方毫米的导线去带3KW功率的电器设备。为了带动3KW的电器设备,不论阻性还是感性,在不超过50米的用电范围内,最低不低于2.5平方毫米国标铜质导线或4平方毫米导线。
以上就是本人对1.5平方毫米导线能否带3KW热水器的理解,有不足之处请大家多包涵。
相关文章
安装热水器时没有地线怎么办
浴室电热水器没有地线,这种情况在农村比较常见,早期农村电工安全意识不足,大多数不接地线,也就埋下了各种安全隐患,所以现在安装热水器时没有地线,很是让人头疼。
时间:2022-07-27 06:05:48
热水器没有地线怎么接地
在安装热水器时没有地线怎么办,如何进行正确的接地操作,左零右火上接地,地线起到保护作用,小区内基本都有地线,但在乡下都没地线,如果需要接地线必须自己做一根,下面具体来看下。
时间:2022-07-27 06:02:07
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
储水式电热水器进水软管漏水怎么办?
热水器进水软管有多个种类,有网状软管,有全金属型软管,另外还有全胶的软管,当然还有其它不同类型的。看清楚热水器进水软管的种类,再来查找软管漏水的原因。
时间:2022-07-07 05:11:48
太阳能热水器上不满水与增压泵有什么关系
太阳能热水器水箱上不满水的主要原因如下:1、自动上水控制器设置不是满水位,而是50-80%的水位,这时太阳能自动上水只能达到预设水位。
时间:2022-07-07 05:08:45
使用电热水器时需要切断电源吗?
有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
热水器防漏电的安全措施
有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
电热水器在保温状态下会费电吗?
在保温状态下,电热水器是否费电和环境温度有很大关系。一般家庭用电热水器,设置55℃左右,当水温到达55摄氏度后,加热器就会停止工作。环境温度决定水温的下降速度,当环境温度很低时,电热水器在保温状态下就会消耗较多的电能。
时间:2022-06-28 07:43:02