3kw热水器用多少平方电线,铜线载流量估算口诀看一看
来源:电工天下时间:2020-12-15 10:59:09 作者:老电工手机版>>
3kw热水器用多少平方电线
首先,确认电线材质是铜线还是铝线,铝线带不起3000瓦的热水器,那么铜线是否可以带起3000瓦功率的热水器?
先计算出3000瓦的电流是多少,根据公式:电流=功率/电压*功率因数,计算出在工作电压为220伏时3000瓦的电流大概为13.6安培左右。
当工作电压为380伏时,3000瓦的电流大概为7.9安培左右。
然后,得出两种工作电压下3000瓦热水器的最大负载电流为13.6A和7.9A后,接下来计算出1.5平方铜线的最大负载电流为多少?
估算铜线载流量的口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
从口诀中大概算出1.5平方的铜线最大可载流量为1.5乘以9等于13.5A左右。
可以得出在单相220伏时,1.5平方铜线带不起3000瓦的热水器,硬要强行使用,则可能会导致铜线发热烧毁,而如果在三相380伏中1.5平方铜线,则完全可以带3000瓦功率的热水器。
铜钱:1.5平方的载流量是8A一15A,3000w的热水器在220V供电情况下需要多大电流?
计算公式:I=W/U× 0.8=3000÷200×0.8=10.9A
根据上面铜线最小载流是8A,所以1.5平方的线带不住3000W的热水器,最好是4平方线最好,带大功率的热水器,比较更加安全,这关键到人的生命安全,绝不能接1.5平方的电源线。
一般洗澡间都用4平方的电源专线,专为热水器走一条4平方的电源线,电源线不容易在夏天温度最高时引起电线发热的现像,使用起来会很安全。
相关文章
安装热水器时没有地线怎么办
浴室电热水器没有地线,这种情况在农村比较常见,早期农村电工安全意识不足,大多数不接地线,也就埋下了各种安全隐患,所以现在安装热水器时没有地线,很是让人头疼。
时间:2022-07-27 06:05:48
热水器没有地线怎么接地
在安装热水器时没有地线怎么办,如何进行正确的接地操作,左零右火上接地,地线起到保护作用,小区内基本都有地线,但在乡下都没地线,如果需要接地线必须自己做一根,下面具体来看下。
时间:2022-07-27 06:02:07
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
储水式电热水器进水软管漏水怎么办?
热水器进水软管有多个种类,有网状软管,有全金属型软管,另外还有全胶的软管,当然还有其它不同类型的。看清楚热水器进水软管的种类,再来查找软管漏水的原因。
时间:2022-07-07 05:11:48
太阳能热水器上不满水与增压泵有什么关系
太阳能热水器水箱上不满水的主要原因如下:1、自动上水控制器设置不是满水位,而是50-80%的水位,这时太阳能自动上水只能达到预设水位。
时间:2022-07-07 05:08:45
使用电热水器时需要切断电源吗?
有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
热水器防漏电的安全措施
有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
电热水器在保温状态下会费电吗?
在保温状态下,电热水器是否费电和环境温度有很大关系。一般家庭用电热水器,设置55℃左右,当水温到达55摄氏度后,加热器就会停止工作。环境温度决定水温的下降速度,当环境温度很低时,电热水器在保温状态下就会消耗较多的电能。
时间:2022-06-28 07:43:02
- 上一篇:一根管穿两根动力电缆是否可行
- 下一篇:燃气壁挂炉怎么安装,10条注意事项看一看