农村安装壁挂炉是否越大越好,75平方平房每天取暖多少钱
来源:电工天下时间:2020-12-15 10:35:53 作者:老电工手机版>>
越来越多的农村通过安装壁挂炉来采暖,农村安装壁挂炉是否越大越好,有没有什么具体的要求,另外75平方平房每天取暖多少钱,下面就一起来了解下。
壁挂炉不是越大越好
采暖壁挂炉对于采暖和生活热水都有一定的生产能力。对于采暖方面的要求,需要根据室内采暖面积的散热量来计算。
在成都地区住房为例,根据国家的采暖标准和规范,再结合实际的采暖热量需求,通常室内采暖的每平方采暖热量计算为110W-130W之间,对于75平米的采暖面积,共计的热量需求在8250W-9750W,按需配置10KW的壁挂炉就能够满足采暖面积的要求,但是壁挂炉的最低功率都在16KW,根据采暖的要求最低需要16KW 的壁挂炉。
对于生活热水的要求是根据卫生间花洒和厨房龙头的同开率来决定,75平方的住房一般只有一个卫生间,特别的户型只有两个卫生间,每个龙头的出水量以4升计算,每个花洒的出水量以6升计算,对于只有一个卫生间的同开热水出水量在10升(龙头+花洒),两个卫生间同开热水出水量在12升(两个花洒),要满足大于12升热水出水量要求的壁挂炉需要选择24KW的,一般24KW的壁挂炉采暖面积可供80-230平方,热水出水量在14升左右。所以,24KW的壁挂炉是75平方住房最佳的选择。
壁挂炉可以选大一点功率的,但壁挂炉越大初期的购置成本会更高,壁挂炉大一个功率单价上涨都在1000元以上;后期的能耗也会更高,主要是壁挂炉的启动功率以及燃烧过程中的耗气量,对于24KW的壁挂炉每小时满负荷运转耗气量在2.4立方米左右,31KW的壁挂炉每小时满负荷运转耗气量在3.1立方米左右,壁挂炉越大耗气量也就越大,房间内需要的热量值是恒定的,所以配置湿度和的壁挂炉就能满足需求,不必要配置更大功率的壁挂炉。
75平方平房每天取暖多少钱
对于每天的采暖耗气量费用与房屋的保温性、室内设定温度以及壁挂炉的型号有一定的关系。保温性的好的房间热量流失比较慢,房间的温度下降速度慢,壁挂炉启动频率比较低,工作的时间比较短,费用也会比较低;采暖通常设定的温度在20度左右,温度设定太低房间的舒适度不高,温度设定太高房间的暖和度会增加,相应的壁挂炉工作时间会更长,费用也会增加更多(温度上升一度费用增加5%-10%);壁挂炉的型号是指普通的壁挂炉和冷凝壁挂炉的区分,冷凝壁挂炉拥有较强的热回收技术,能够将烟气中的热量重复利用,节能性能够达到25%-30%(低温供水的地暖系统能体现,高温供水的暖气片系统无法体现)。
所以,按照保温性能较好、温度设定为正常值、壁挂炉采用普通的标准壁挂炉来进行计算,平均每小时消耗的燃气量为2.4升,地暖每天工作的时间大概为10小时左右,温度达到之后温控系统提醒壁挂炉不再工作地暖处于保温状态,根据成都地区第二阶段的气价为2.44元/立方米,可以算出每天的燃气费用为58.56元,在成都市区可以向天然气公司申请采暖认定,将天然气的第二阶梯气量从501-660立方米/户表增加到上限1200立方米,享受第二阶梯气价2.44元/立方米(第三阶梯气价为3.05元/立方米)。
总结:
壁挂炉选择适合的才是最好的,不是越大功率的越好,选择越大功率初期造价较高,后期能耗的较大。
75平方正常条件的住房每天的燃气费用为58.56元,如果使用冷凝壁挂炉费用还会降低1/3,不过初期冷凝壁挂炉要贵一些,需要3-4时间节约回来。
相关文章
取暖器与空调耗电量对比
取暖器耗电量大吗,空调耗电量与取暖器的耗电量对比哪个大,空调的耗电量受环境影响较大,而取暖器一小时消耗的电量至少是空调的2倍,这么对比来看,还是取暖器的耗电量大的多。
时间:2021-06-02 09:15:17
壁挂炉安装时预留电源的注意事项
家中安装燃气壁挂炉时,需要提前定位置,要充分考虑到安全、位置和使用方便,壁挂炉的正常使用离不开水、电、气,电源怎么预留,以及气源、水源、烟管怎么预留,都是需要考虑的。
时间:2020-12-15 11:33:26
天然气壁挂炉怎么用最省气,天然气壁挂炉的省气妙招看一看
壁挂炉在暖气系统中的作用是提供热源,相同户型的住宅在使用暖气过程中能耗有很大差异,如何使用壁挂炉才更省气,下面就来为大家分析下。
时间:2020-12-15 11:22:33
燃气壁挂炉怎么安装,10条注意事项看一看
很多家庭中都安装有壁挂炉,用来取暖效果很不错,一般用户对燃气壁挂炉的安装方法,不是很了解,这里介绍下燃气壁挂炉的安装注意事项,供大家参考,在安装燃气壁挂炉时请务必选择专业安装公司来做。
时间:2020-12-15 11:05:31
壁挂炉安装过高对取暖有什么影响
壁挂炉安装过高对取暖有什么影响 了解热空气和冷空气的特性,就知道壁挂炉安装过高对取暖有什么影响了。热空气比冷空气轻,容易上浮,则可以知道壁挂炉不应安装过高了。
时间:2020-12-15 10:16:10
冬天空调制热多少度为好,冬天空调取暖的几点注意事项
冬天空调制热多少度为好,冬天空调取暖的几点注意事项——不建议在冬天单纯靠空调制热,毕竟空调主要用来制冷,虽然有制热功能,但制热效果与其它取暖设备相比,还是会相差很多的。
时间:2020-12-02 09:40:04
110平的房间采用天然气采暖一天多少钱,选对壁挂炉省钱更省心
如果是110平米的房间,在冬天采用天然气来采暖的话,一天的采暖费大概需要多少钱,在冬季取暖的方式的选择上,是采用普通壁挂炉,还是采用冷凝壁挂炉,二者哪一个更节省采暖费用,电工天下小编为大家介绍下。
时间:2020-10-20 16:13:28
取暖器灯亮但不热什么原因,部分暖气片不热的原因
有关取暖器不热的原因,暖气片不热的原因,在使用电取暖器的时候,发现取暖器的灯亮但却不热,一般会是什么原因,另外部分暖气片不热的原因是什么,一起来了解下。
时间:2019-12-28 09:24:11