空调匹数怎么看,怎么估算家用空调匹数
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-12-02 10:10:44
空调匹数怎么看
空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,不同的品牌的系统及电控设计有差异,其输出的制冷量不同,故制冷量以输出功率算。
空调的匹数是表示空调的制冷量大小,即制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用。
一般1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则基本可以判断空调的匹数和制冷量。一般情况下,制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹。
家用空调根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素,按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。夏季制冷使用空调,制冷量可适当小一些;冬季用空调制热取暖,制冷量应适当大一些。房间的密封保温条件差的,制冷量应适当大一些,密封保温条件好的,制冷量可小一些。
一般情况下,家庭普通卧室每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。房间保温好、密封好、不朝阳可取小值,反之取大值,层高较高时应再适当加大。
一般可取中值,比如卧室取130,客厅取160。
1、卧室
15平方米:130*15=1950(W),因没有相应制冷量的空调,就近选22型;
20平方米:130*20=2600(W),选26型;
25平方米:130*25=3250(W),选32型;
28平方米:130*28=3640(W),选35型。
2、客厅
30平方米:160*30=4800(W),选50型;
40平方米:160*40=6400(W),选60型;
45平方米:160*45=7200(W),选72型;
此外,还要考虑房间供电情况,一般50型以上的空调有两相供电和三相供电的区别,有三相电就尽量选择三相空调,每相电流比较小,有利于用电安全。
相关文章
冬天3匹空调开一小时消耗几度电
在冬季无供暖设施时,有些家庭会用空调采暖,那么空调采暖消耗电费多少,家庭居住面积不同,空调大小不同,耗电量也不同,以一台3匹空调做为例,介绍下冬天3匹空调开一小时消耗几度电,一起来看下。
时间:2020-11-30 21:09:29
格力变频空调大1.5匹制热一小时用几度电
格力变频空调大1.5匹制热一小时用几度电 在冬天用空调制热时,必须先看下说明书,确认制热输入多少瓦,按常规并加上辅助加热(风机在外)是多少瓦,以及所处的室外温度是多少。
时间:2020-11-30 20:57:22
1.5匹变频空调一天耗多少度电
家里新买的空调,1.5匹的变频空调,想知道变频空调开一天耗多少电,空调厂家的数据显示一天的耗电量不超过24度,那么究竟一天的耗电量多少,我们来看下。
时间:2019-12-30 16:49:56
空调1匹与大1匹有什么区别?空调匹数与能效级别
空调机有匹数之分,所谓匹数是指空调的能效等级,匹是一个功率单位,就是一匹马力的意思,空调输出功率大1匹与小1匹的有什么区别,空调正1.5匹和大1.5匹有何区别。
时间:2017-09-16 09:55:04
空调匹数与房屋面积的对应关系(图文)
关于空调匹数的小知识,什么是空调匹数,房屋面积与空调匹数有什么关系,空调匹数原指输入功率,空调的匹数表示空调的制冷量大小,不同的面积对空调匹数的要求也是不一样的。
时间:2017-07-26 11:52:33
- 上一篇:故障代码集:麦克维尔冷水机组常见故障代码
- 下一篇:志高空调型号字母的含义是什么