空调开一会就跳闸什么原因(2)
来源:电工天下时间:2020-06-05 10:11:09 作者:老电工手机版>>
空调开一会就跳闸的几种情况:
1、过流
当空调线路布的导线太细,夏季在用电高期有于电压过低,线径过细,空调低压过载工作,导线用一会发热烫手故会发生过流跳闸现象。
解决方法:更换4㎜2铜导线,更换16A空调专用插座。
2、空开过流跳闸
检查方法,查看空开额定电流,然后计算家用电器总功率如果等于或小于空开额定电流,即是空开小过流隐起跳闸
处理方法:用公式I=Pu用功率千瓦÷电压220=电流,通过计算电流选取空开,但选择空开应留百分二十冗余量。
3、空调故障
空调压缩机故障,用一会卡死,或原器件发热过流短路会隐起跳闸。
处理方法:送售后检查维修。
空调开一会电表就跳闸,一般是家中供电电路有问题,或空调保护电路出现了故障,遇到这类问题时,可以先用分段检测法来检测空调电流。
先用钳形卡表测量给空调供电的插头或开关的输出端电流,如果测得电流比较稳定且与空调标称值接近,则故障出现在供电电路。
供电电路应查供电电压高低,空调插座接线是否接虚打火,电线是否过细发热,碳化粘连热短路,过流保护器开关是否取值过小等,实践中有时零线与地线意外短路,也会造成空调开一会跳闸。
如果钳形电流表测得空调运行时电流值逐渐增大,则要先查空调是否过脏,是否缺制冷剂或加制冷剂过量,造成压缩机负荷增大。
检查下控制电路板上的过压保护电阻是否烧毁碳化,风扇电机或启动电容损坏,造成压缩机无法散热,或压缩机及其启动电容损坏发热,电流过大造成掉闸。
在实际的维修工作中,有遇到风扇电机轴承卡死造成的掉闸故障,空调用几年后启动电容易损,电压过低时易造成掉闸。
以上就是空调开一会就跳闸的原因,以及针对空开跳闸问题的解决方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线
平常说的1匹空调与1.5匹空调,这其中的匹数代表什么意思,可以把“匹数”理解为空调的制冷量,好比一个人工作时能干多少活,那么一匹空调有多少瓦,一匹空调使用几平方电线,下面来了解下。
时间:2022-07-07 05:14:16
冰箱和空调怎么用更节能省电
有关冰箱和空调的用电问题,冰箱和空调会用的话,才能更加省电,空调在制冷和制热时应合理设定温度,冰箱温度设得越低耗电越多,但也不能为了省电,就把冰箱温度设置的太高,下面具体来了解下。
时间:2022-06-27 05:41:29
LG中央空调CH02故障代码及检修方法
LG中央空调报故障代码CH02,此故障代码是什么原因引起,怎么进行全面检修处理,故障代码CH02的常见原因为室内机进口管壁温度传感器不良、室内机进口管壁温度传感器连接线不良等,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:57:43
LG中央空调CH01故障代码原因与检修方法
LG中央空调报故障代码CH01,该故障的发生原因是什么,故障代码含义是室内机回风温度传感器,常见故障原因为室内机主板不良、线控器温度传感器不良等,应该怎么来维修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:56:20
LG中央空调CH10故障代码原因及检修方法
LG中央空调报故障代码CH10,此类故障的原因是什么,室内机主板不良或者电机和主板同时不良,故障代码含义是室内机风扇直流电机不良,对LG空调的此类故障应该如何检修,下面来了解下。
时间:2022-06-25 19:54:47
夏季空调开机前要注意什么问题
当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。
时间:2022-06-25 16:47:32
东芝家用空调故障代码表
有关东芝家用空调的常见故障代码,包括了从E01到E31,从F01到F31,从L03到L30,从P01到P31等故障代码,在维修东芝家用空调时用得上,建议收藏,以备后用。
时间:2022-06-25 16:39:35
三洋空调多联机故障代码表
三洋空调多联机故障代码表,比较常用的故障代码对照表,在维修三洋空调时经常会用得到,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-25 16:35:11