四、家用空调室外机不转的原因分析

空调外机不转怎么办,空调外机不运转的原因

空调外机不转的原因:

1、控制变压器损坏

解决方法:

拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。

2、压敏电阻击穿损坏 。

解决方法:

打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,这种情况多为雷击所致,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将空调电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。

3、冷凝器、蒸发器外部脏堵

解决方法:

空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃),都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应注意空调的定期清洗与保养工作。

4、压缩机启动电容的损坏

解决方法:

如果一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。

5、空调电源线容量不足

解决方法:

动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只要更换电源线即可。 

以上就是《空调外机不转怎么办,空调外机不运转的原因》,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 空调加氟多少钱,空调加氟价格是多少

    空调加氟多少钱,空调加氟价格是多少

    空调不制冷时,可考虑为空调加点氟,以保证空调的正常工作,那么,空调加氟多少钱,现在空调加氟的价格行情是多少,如何才能不被坑呢,有关空调加氟收费标准的小常识。

    时间:2021-06-28 09:17:26

  • 空调制冷和除湿的不同点与相同点

    空调制冷和除湿的不同点与相同点

    有关空调制冷和除湿的小知识,空调不仅能制冷制热,还有除湿功能,那么空调制冷和除湿的不同点有哪些,在开空调时是开制冷模式,还是除湿方式好,下面一起来看下。

    时间:2021-06-27 11:09:11

  • 一文看懂空调除湿与制冷的区别

    一文看懂空调除湿与制冷的区别

    有关空调的小知识,空调除湿与制冷有什么区别,先从空调的工作原理上来看,搞懂空调中空气的压缩与流动过程,就不难理解空调除湿与制冷的区别了。

    时间:2021-06-27 11:00:45

  • 二张图看懂空调制热与制冷的工作原理

    二张图看懂空调制热与制冷的工作原理

    有关空调的工作原理,空调不仅可以制热,还能够制冷,那么空调制热与制冷的工作原理分别是什么样的,空调在运行过程中内部空气是如何流动的,通过以下二张图看懂空调制热制冷原理。

    时间:2021-06-27 10:53:43

  • 最简空调制冷原理分析

    最简空调制冷原理分析

    有关空调的小知识,空调的制冷原理是什么,要了解空调制冷的工作原理,先要弄清楚空调的结构组成,空调由蒸发器、压缩机、冷凝器、节流装置等部分组成,其制冷原理见下文。

    时间:2021-06-27 10:52:35

  • 空调制冷系统的结构组成与工作原理分析

    空调制冷系统的结构组成与工作原理分析

    有关空调的小知识,空调制冷系统由哪些结构组成,空调制冷的工作原理是什么样的,以及在夏天使用空调时的建议有哪些,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2021-06-27 10:51:15

  • 一文看懂空调的制冷原理图

    一文看懂空调的制冷原理图

    有关空调的小知识,进入夏季之后,经常需要开空调来除温,那么对于空调的制冷原理你了解吗,空调中空气的流动过程与工作原理是什么样的,下面一起来了解下。

    时间:2021-06-27 10:49:38

  • 空调制冷的四个过程

    空调制冷的四个过程

    有关空调的小知识,空调制冷一般分为四个过程,即压缩过程、冷凝过程、节流过程与蒸发过程,从中可以看出空调制冷的原理,下面一起来了解下。

    时间:2021-06-27 10:48:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有